Název: Jaké složení podlahy s elektrickou topnou fólií lze považovat za izolované?
Přispěvatel: JanBab2 16.02.2024, 20:59
Jaké je složení podlahy z hlediska elektrické bezpečnosti?

Zde je složení podlahy jak to jde za sebou odspodu:
1. nosná vrstva je OSB deska
2. kročejová a tepelná izolace Starlon (extrudovaný polystyren 7 mm)
3. topná fólie Fenix Ecofilm F
4. PE fólie 0,2 mm
5. desky HEAT-PAK 7 (je to dřevovláknitá MDF nebo HDF deska)
6. lepený vinyl
Od bodu 2. k bodu 6. je složení deklarována výrobcem topné fólie, že je to správně.
Má otázka zní, zda je topná fólie dostatečně elektricky izolována od OSB desek?


Název: Re: Jaké složení podlahy s elektrickou topnou fólií lze považovat za izolované?
Přispěvatel: Miroslav Revús 19.02.2024, 07:02
Z hľadiska izolácie pred dotykom živých častí vykurovacej fólie tam je dostatok izolačných materiálov.

Čo sa mi nepáči, je absencia vodivého tienenia nad fóliou. Norma to výslovne požaduje. Inak je použitý prúdový chránič diskutabilný.