Název: Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Radek Procházka 01.08.2006, 19:31
<p>Máme v práci těžkou diskuzi o tom, kam je lepší umístit bod rozdělení PEN na PE a N - zda do elektroměrovéh o nebo bytového rozvaděče. Jedna diskutující skupina zastává názor, že je lepší rozdělení PENu provést v elektroměrovém rozvaděči za elektroměrem. Bytový rozvaděč pak napojit kabelem 5Cx10 (J 5x10). Druhá grupa prosazuje napojení bytu 4Bx10 (J 4x10),  rozdělení PEN na PE a N za hlavním vypínačem bytu (pokud je osazen). Bohužel však ani jedna skupina nemá pádné argumenty pro prosazení své &quot; vize &quot;. Nemáte v rukávu nějaké?</p>


Název: Re: Rozdělení TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Štefan Beláň 01.08.2006, 20:39

Tato diskuse zde již proběhla mnohokrát. Pravdu má první skupina, která tvrdí, že nejlépe je provést rozdělení hned za elektroměrem v RE.


Jedním z mnoha argumentu je, že v místě rozdělení PEN vodiče na PE a N, má být vodič PEN přizemněný. A jestli je někde v objektu přiveden vodič přizemnění, tak to bývá právě v RE. Je i mnoho dalších důvodů - viz starší diskuse.



Název: Re: Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Karvánek 01.08.2006, 20:42
Myslím, že ono je to jedno. Pokud splním půřez 10mm mohu vést od el.měru kabel 4x a malinko ušetřit. Osobně to tak navrhuji i realizuji. Nenapadá mne žádný rozumný důvod proč vést kabel 5x10 .