wamper
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« kdy: 05.08.2019, 17:53 » |
|
Je nutné provést uzemnění zahradních sloupkových svítidel drátem nebo pasovinou FeZn (jako u VO)?
Svítidel bude cca 20 na jenom přívodu, TN-S, kabelem CYKY 5x6 s jištěním B16A, bez chrániče, (rozvaděč a kabel již instalován, jedná se o výměnu svítidel a parkové úpravy). Původní lampy zemnění neměly. Prostor je veřejně přístupný (okolí kancelářské budovy), ovládání a opravy osvětlení bude provádět vždy osoba s elektrotechnic kou kvalifikací.
Svítidlo třídy I, IP 65, LED 9W, 100-240V/50-60Hz, hliníkový válec průměr 7 cm, výška 100 cm, budou u místěna podél chodníku na malých betonových patkách. Svorkovnice je L+N+PE a svorku pro připojení uzemnění nemá. (viz příloha)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 06.08.2019, 11:04 » |
|
... U proudového chrániče je obava z toho, aby nevybavoval kvůli unikajícím proudům. ...
Pokud tam nebude zásuvka, není podmínkou, aby tam byl chránič s rozdílovým vypínacím proudem 30mA. Kdybych to "projektoval", na konci bych nechal okruh "přizemnit" (PE vodič) na takovou hodnotu uzemnění, aby mě s nějakou rezervou pro max. dotykové napětí 50V stačil chránič 300mA A aby to někdy nezůstalo "vypadlé" kvůli nějakému orosení, zkusil bych tam dát motorový pohon, první pokus o zapnutí kolem 20 vteřin, druhý asi dvojnásobek a pokud by to vypadlo potřetí, už bych to bral jako poruchu, na kterou by se měl někdo podívat
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Martin Gosovksy
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 06.08.2019, 11:06 » |
|
Za mě jednoznačně prodoudový chránič. Elegantní řešení situace za nízké náklady apři jednoduché instalaci. Tady asi není co řešit.
|
|
|
|
|
|
|
|
wamper
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2019, 12:34 » |
|
Výměna toho jističe 16A za menší je nejjednodušší a nejlevnější řešení.To je neproveditelné? Ano, zřejmě to skončí úpravami v rozvaděči. Těch okruhů je celkem 10 (na začátku jsem se špatně vyjádřil), každý samostatně jištěn a spínán, z toho 3 dosahují délky přes 200m. Přidání chráničů, výměna jističů, případně výměna za RCBO způsobí v rozvaděči prostorové problémy ale bude to řešitelné. Každopádně není nezbytné jednotlivá svítidla propojit a zemnit samostatným FeZn.
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #17 kdy: 06.08.2019, 13:36 » |
|
Tak jsem si pročetl datasheet přiložený k prvnímu příspěvku tazatele.
S tím snížením jištění to nebude tak jednoduché, na 20 svítidel vychází podle výrobce jedině B10A, nebo C 6A, čili prakticky totéž z hlediska impedance. Jsou to spínané zdroje, kondenzátory na vstupu umí nabíjecí ráz, takže na nějaké nízké hodnoty jištění je třeba zapomenout i při velmi nízkém celkovém příkonu.
S použitím proudových chráničů bude možná problém. Záleží, jak se budou svítidla při změnách teploty a vzdušné vlhkosti uvnitř potit a v jakém stavu je původní kabeláž CYKY 5x6.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|