Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2012, 21:39 » |
|
Bydlím v rodinném domku z 30. let, který prošel drobnou přestavbou v 70. létech. - část okruhů je v TN-S - něco málo je v TN-C, ale v "mědi", předělané v 80. létech - především světelné okruhy ve stropech jsem natahal kabely CYKYlo do původních trubek - něco je z doby přestavby "bohužel" v AYKY TN-C - proudové chrániče mám pouze pro zásuvkové okruhy v "nebezpečných" prostorech.
Asi to není taková vyjímka, myslím, že podobných objektů je u nás hodně, kde se něco provozuje dokud s tím nejsou problémy a vedle toho se nějaká část předělá, když je třeba tam něco rozšířit nebo se tam provádějí jiné práce nějak se to s tím "sveze"... Přemýšlím, jestli mi ten "balík fotek skutečného provedení" nahradí dokumentaci požadovanou stavbením zákonem...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2012, 21:49 » |
|
Já panel byt, kolaudovaný 91. TN-C Al, zfušovaný jádro v CU ale nazvat TN-S to nejde, mezi koupí a nastěhováním se mě do elektriky nechtělo, dneska bych si za to asi nakopal....
Na druhou stranu, když se vžiju do situace, kdy jsme se stěhovali, protože do domu, kde jsme chtěli v obecním bytě strávit ještě 3-4 roky, než se zmůžeme na stavbu domku, se nastěhovala jistá národnostní menšina, tak se i chápu..
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2012, 21:59 » |
|
rodinný domek, z 19. stol. úpravy cca 1935 (stropy, velká okna, krov, střecha obytnýho) potom až já.... od 2008 dodnes...
elektrika komplet nová, hds na nožovky, nová skříň er, hdo, spřízemí i podkroví mají svoje podružné rozvaděče, stejně tak stodola (nyní garáž-dílna). samozřejmě tedy měď tn-s, chrániče.
ovšem v hliníku tn-c bydlí zbytek rozsáhlé rodiny po barácích i panelácích s elektroinstala cích z let cca 1950-80, problémy jsou s nejstarší instalací (každou chvíli něco vyhoří), ovšem majitel na skutečnou technickou nutnost předělání neslyší, tak jsem ho už odkázal, že kvůli tomu že u něj je to shnilé, vypálené a dva byty (konvice, mikrovlnky, myčka, pračka, plazma) jedou na jeden jistič, už to nemohu dál opravovat, jen komplet předělat....
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2012, 07:17 » |
|
Domek stáří cca 120 let, elektrifikace někdy kolem 1930, která víceméně sloužila původním majitelům až do někdy roku 2000. Někdy před pěti lety, po majetkovém vyrovnání s nebožkou, kompletní rekonstrukce do TN-S, osazen hromosvod nebo bleskosvod?, rozvod strukturky, EZS a kamerový systém. Mimo spousty dalších jiných věcí, jako výměny oken, nové střechy, atd.... Dnes, s ohledem zpět, a v souvislosti se skupinami různých povalečů a menšin, co si dělají výlet s dvoukolákem, nejvíc kvituji zřízení EZS a kamerového systému včetně opláštění plotu. Párkrát tu byli i pánové v černých bundách s klackem za zadnicí z PCO a od té doby se tato individua mému rožáku vyhýbají
|
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2012, 07:26 » |
|
Proč zoufalec? Dům z 80tých let minulého století na kterém je vidět, kde bývalý majitel za dob reálného socialismu pracoval. Síť TN-C mi nijak nevadí a rozhodně instalaci předělávat nebudu. (mj. mám zákaz jakéhokoliv sekání do zdi)
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.07.2012, 08:44 » |
|
Od doby, kdy se dělala instalace pouze v TN-C bez proud.chráničů je celkem hodně dlouho... Většinou když se to spočítá, je každá taková instalace po době své životnosti! Je i na zvážení pomalu myslet na její rekostrukci... .... Protože je počet okruhů a zásuvek poplatný době své instalace....t j. dnes nedostatečný.. .. Tato stará instalace je sice funkční, ale nedostačující !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Marián.K
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.07.2012, 13:00 » |
|
Bývať v dome s rozvodmi TN-C síce nevadí, ale udržiavať ich ako nové nemusí byť to pravé orechové (tá sviňa hliník pri pravidelnej údržbe vydrží aj 2x 30 rokov životnosti a kto a kedy sa potom dokope k rekonštrukcii, ak nie je nevyhnutná ). V súčasnosti prerábam komplet zásuvkové obvody v jednej polovici rodinného dvojdomu. Do plynofikácie bolo používané elektrické vykurovanie (olejové radiátory), takže zásuvkové obvody totálne vylagrované, funkčná jedna asi 2x preložená a 4x vyhorená zásuvka na chodbe (práčka, bojler, TV ..., všetko na predlžováky okrem chladničky v kuchyni, tam je druhá polovica všetkých zásuviek, teda ešte jedna .) Inštalácia bez údržby, amatérske zásahy, oprava nereálna (ja viem, majiteľka mala šťastie, stáli pri nej všetci ) Nový stav - TN-S, chrániče, 5 okruhov, 19 zásuviek, vysmiata majiteľka. Susedia vedľa - prerobené na TN-C v medi, asi pravidelná údržba (odborník v dome). Takže rekonštrukcia, chrániče a vyššia bezpečnosť v nedohľadne . Pracujem vo verejnej správe, kde sa peniaze uvoľňujú zásadne na najrizikovejši e prevádzky, teda pre tých čo sa nestarajú
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.07.2012, 13:36 » |
|
Rekonstrukce pro důchodce za cca 150.000 je pro mnohé nereálná. Co znám z okolí ,hodně blízkého....dů chodci jsou na tom daleko, daleko lepší jako mladí z dětmi...! (myslím finančně !.... ) Bezpečnost většinou neřeší ! Maximálmě funkčnost .... Už jsem dělal i rekonstrukci lidem, po 70.......prý na to doteď neměli čas.....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.07.2012, 14:11 » |
|
Co znám z okolí ,hodně blízkého....dů chodci jsou na tom daleko, daleko lepší jako mladí z dětmi...! (myslím finančně !.... ) Bezpečnost většinou neřeší ! Maximálmě funkčnost .... Už jsem dělal i rekonstrukci lidem, po 70.......prý na to doteď neměli čas..... S těmi důchodci máte naprostou pravdu Ale dodám, že nejen důchodcům nezáleží tak na bezpečnosti ale na funkčnosti. Příjde mi že snad každému u koho něco dělám je přednější funčnost než "nějaká" bezpečnost... Všiml si toho i někdo jiný z kolegů, nebo je to bída jen v mém okolí?
|
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 24.07.2012, 15:43 » |
|
Dům min. 130let starý, TN-C v hliníku ve slušném stavu (hliník je stále ještě měkký, neláme se). Bohužel v nevyhovujícím rozsahu a vzhledem k rekonstrukci změně užívání některých místností dojde postupně k rekonstrukci elektroinstala ce.
V Chebském okrese se opravdu se většinou volí především funkčnost před bezpečností - jen u nových instalací byl majitel ochoten koukat i na bezpečnost.
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 24.07.2012, 16:34 » |
|
Domek v TT...
To mě nepřekvapuje.. .
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
|
« Odpověď #17 kdy: 24.07.2012, 19:50 » |
|
Vždycky říkám, že kovářova kobyla chodí bosa 2 podlažní domek, 30 léta, vše v TN-C hliník (sam. vodiče různých barev), na rekonstrukci nachystáno už 3 rokem, i snižování stropů sádrošem, ale není čas...zákazník je přednější
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|