volod
|
|
« kdy: 13.09.2009, 19:33 » |
|
Rad by som sa opytal ci mi ako privodny kabel (od hodin na plote do rozvodnej skrine) staci kabel CYKY 4Bx16. Dlzka kabla od hodin do rozvodnej skrine je 40metrov, kabel je v zemi. Chcem tam zapojit elektrokotol Protherm Raja 18kW, v dome je este elektro sporak, rura, TV, pocitac. Bude privodny kabel postacovat? Ak su pre kvalifikovanu odpoved potrebne dalsie infromacie, napiste mi prosim ktore.
#112#
|
|
|
|
|
volod
|
|
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2009, 20:32 » |
|
hlavny istic je 3x32A
co sa tyka metrov v stene, nie som si isty, co presne myslite. poprosim blizsie specifikovat
dakujem
|
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2009, 20:36 » |
|
No kolega mel patrne na mysli, kolik metru kabelu bude ulozeno, nebo chcete-li povede, ve stene v dome k podruznemu rozvadeci, jakmile vystoupi ze zeme.
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
|
volod
|
|
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2009, 20:49 » |
|
netrvam, bol mi odporuceny znamym, ktory sa zaobera kurenim, aj ked sam povedal, ze elektrokotly nemontuje v zasade chcem tento kotol pouzit na temperovanie domu pocas tejto zimy, z dlhodobeho hladiska chcem instalovat tepelne cerpadlo vzduch-voda
|
|
|
|
volod
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.09.2009, 20:53 » |
|
No kolega mel patrne na mysli, kolik metru kabelu bude ulozeno, nebo chcete-li povede, ve stene v dome k podruznemu rozvadeci, jakmile vystoupi ze zeme.
zo zeme vystupuje na opacnej strane steny ako je rozvadzac (skrina s poistkami), v stene vedie cca 2m smerom nahor, prejde cez stenu tesne po rozvadzacom.
|
|
|
|
|
volod
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.09.2009, 21:03 » |
|
nuz projekt v podstate nie je, resp. aby som bol presny - je, ale nemam ho momentalne k dispozicii
rekonstrukciu el pripojky (stlp, kable) som robil pred rokom a bolo mi povedane, ze mi to bude stacit (clovekom, ktory urobil pripojku, aj projekt).
teraz mi rovnaky clovek tvrdi, ze je potrebny novy kabel kvoli kotlu. aby boli informacie co najpresnejsie, pred rokom sme rozoberali kurenie tepelnym cerpadlom, mal som ale na vyber kabel 12 a 16, pre istotu a vyhnutie sa problemom v buducnosti som zvolil hrubsi kabel
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 13.09.2009, 21:07 » |
|
Kotel 18kW mění situaci. Pokud nechcete platit za nový projekt, nechte si od projektanta spočítat kabel. Zadarmo to asi nebude, ale budete mít jistotu, že vám instalace bude sloužit bez problému dalších 50 let.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
volod
|
|
« Odpověď #12 kdy: 13.09.2009, 21:12 » |
|
ide mi len o to, aby som rok az dva mohol dom temperovat (nie je obyvany, ale je tam nova kuchyna a parkety)
tepelne cerpadlo nema vyznam instalovat, kym nie je dom obyvany (strata zaruky pomerne vysokej investicie)
elektricky kotol tam ale ostane aj v buducnosti ako zaloha kurenia pri necakanej poruche TC najma pocas chladnych dni
|
|
|
|
volod
|
|
« Odpověď #13 kdy: 13.09.2009, 21:29 » |
|
dakujem za vsetky nazory a specialne za prepocet od p. Dolezala.
vychadza mi to tak, ze pokial to budem par rokov pouzivat iba na temperovanie domu, nebudem potrebovat novy kabel
akonahle by som ale to chcel pouzivat 'naostro', mal by som uvazovat o novom kabli
pekny vecer vsetkym
|
|
|
|
|
volod
|
|
« Odpověď #15 kdy: 13.09.2009, 21:44 » |
|
takze predsa este jedna otazka, teoreticky staci zvysit kapacitu hlavneho istica povedzme na 3x35, pripadne vyssie?
|
|
|
|
|