Asynchronní motory s kotvou nakrátko se dají zapojit dvěma způsoby: do hvězdy (Y) a do trojúhelníka (D). Štítkový údaj uvádí jednotlivá napětí na cívkách a odpovídající proudy. Tedy například 230VD/400VY 2,16/1,25A.
Dál se vyrábí i motory 400VD/690VY o větších výkonech, ty jsou určeny pro rozběh Y/D. Při jištění motoru je nutno vycházet ze štítkového údaje a zapojení motoru. Při síťovém napětí 3x400V předpokládám zapojení takového motoru do Y
a správná hodnota bude 1,25A. Tato hodnota bude nastavena na tepelné
ochraně nebo na motorovém spouštěči.
Jištění proti zkratu doporučuji alespoň 10AgG pojistkami nebo 10A/C
jističem. Vyšší jištění se volí z důvodu rozběhového proudu, který
dosahuje hodnot zhruba sedminásobeku jmenovitého proudu. Pokud použijete motorový
spouštěč, jištění proti zkratu odpadá. Je třeba poznamenat, že
některé motory lze zapojit pouze jedním způsobem, a je třeba se řídit údaji na štítku motoru.
Dále je třeba upozornit na průřezy vedení. Vedení se dimenzuje s ohledem na jištění motoru proti zkratu (v tomto případě 10A - mohl by vyhovovat měděný vodič o průřezu 2,5mm2). Obecně je se průřez volí v závislosti na uložení dle ČSN 33 2000-5-523 (Dovolené proudy) a popřípadě ČSN 33 2000-5-54
(Uzemnění el. zařízení) která řeší minimální průřez ochranného
vodiče, pokud je veden mimo kabel (minimálně 2,5mm2 měď, popřípadě 4mm2 nechráněný vodič).