Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Cooper73 30.09.2023, 22:02



Název: Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
Přispěvatel: Cooper73 30.09.2023, 22:02
Popíši situaci: na fasádě rodinného domu je umístěn ektroměrový rozvaděč s hlavním jističem (nyní 3 fáz 25A). Z rozvaděče vede kabel CYKY 4*10 (teoreticky 4*6 nejsem si nyní jist) zasekaný do fasády dovnitř do domu k podružnému rozvaděči.

Záměr: v budoucnu instalovat k vytápění domu tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Otázka: lze ve fasádě přerušit kabel vedoucí k podružnému rozvaděči, zde umístit nějakou rozbočovací krabici a z ní připravit budoucí přípojku pro tepelné čerpadlo? Průraz skrz zeď, přívod do sklepa což je cca 1 metr a zde umístit dočasný podružný rozvaděč ( prozatímní ukončení odbočky, pouhá příprava přívodu k zamýšlenému budoucímu vytápění)

Proč: nejschůdnější a velmi krátká trasa, z zamýšleného přerušení kabelu ve fasádě pouze cca 1 metr, ale z podružneho rozvaděče v domě přes dvě patra až do sklepa.


(Příprava k připojení tepelného čerpadla odbočkou, lze řešit odbočkou? )


Název: Re: Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.10.2023, 14:59
Pokud je to opravdu 4x 10 a odbočka bude stejného průřezu, dalo by se to tak nějak řešit, když by před TČ byla nějaké rozvodnička, kde by bylo jištění podle požadavku výrobce TČ, bod rozdělení...

4x 6mm2 by historicky mohl existovat, ale již více než 20 let je požadavek na PEN minimálně 10mm2 Cu (16mm2 Al),  takže to bych nebral jako vyhovující

Pokud chcete mít TČ správně podle PP, ještě potřebujete jeden vodič od HDO pro ovládání (blokování),  bez toho je problém TČ zrevidovat a pustit do provozu