|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2024, 00:11 » |
|
Domnívám se, že AC-6b, díky kondíkům ve zdrojích. Ale možná mne některý z kolegů ještě opraví, nebo doplní.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.03.2024, 11:48 » |
|
Jestli chcete spínat 7 pásků najednou na jedné fázi, musíte na to jít jinak. Každý slušný výrobce zdrojů LED pásků má v katalogu uveden nejvyšší rozběhový proud - inrush current. Když si tyto proudy pro 7 zdrojů sečtete, s hrůzou u laciných zdrojů zjistíte, že jste nad charakteristik ou jističe. To znamená, že nenajdete např. běžný jistič 16A/B, který by takový nárazový proud vydržel vždy bez vypadnutí. Pak jsou tři cesty řešení - buďto 7 zdrojů LED pásku s aktivním PFC, který má inrush proud skoro stejný, jako provozní
- nebo 1 zdroj napájející všech 7 pásků v sérii či sérioparalelně
- nebo kaskáda 7 relátek která vydrží inrush proud a budou spínat časově zpožděně. To se dá udělat například tak, že první relé bude mít cívku na 230V spínanou spínačkami a zbylých 6 bude napojeno cívkou na výstup předešlého zdroje kaskády. To jde udělat, pokud jsou LED pásky napájené konstantním napětím a ne konstantním proudem - takže relé s cívkou podle pásku na 12V DC nebo 24V DC. Zdroje LED pásků nedávají napětí na výstupu hned, ale až po mírném zpoždění a tudíž po odeznění náběhového proudu
. Moderní relátka speciálně vyrobená pro velké inrush proudy - pro spínání elektronických zdrojů - mají pro tento typ spínání lepší odolnosti kontaktů poti jejich opalování a svařitelnosti než stykače. Ale musíte cílit speciálně na tento typ relátek.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
slower
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 03.03.2024, 13:14 » |
|
Všechny ty Vaše řešení se mi zdají moc složité. Jsem obyčejný elektrikář, který dělá "bytové rozvody"...LED pásky jsou v nábytku, budou svítit pouze jako dekorace v noci za výlohou. Každý led pásek pro jeden nábytek má svůj zdroj. Dohromady 7 ks zdrojů. Abych to upřesnil, ty hodiny SHT mají dva okruhy, tzn. že celkový počet 7 ks zdrojů bych rozdělil na 3 ks (1 okruh) a 4 ks( 2 okruh). Nebo ze spínacích hodin by šel impulz na dva stykače (každý stykač pro jeden okruh). To by znamenalo, že by na jednom okruhu byla zátěž 4x50W = 250W spínaný elektronický zdroj. Jenže OEZ nemá v návodu zmínku na tuto zátěž AC-6b, takže nevím zda mohu zapojit na stykač RSI... Zdroj je SLIM-12-50W (05609) https://eshop.elektrospoj.cz/led-zdroj-12v-ip67-slim-12v-50w-05609-t-led/Prosím, jaký typ stykače nebo relé (napište kód produktu) doporučíte? Nebo jaký typ toho proudového limiteru?
|
|
|
|
M S
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 03.03.2024, 13:44 » |
|
Vas RSI stykac. https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/123782_RSI-MI01-2022_CZ_SK.pdfStrana F13 Maximální špičkový proud zdrojů pro svítidla LED (max. 300 μs) Instalační stykač Max. špičkový proud Typ RSI-20 180 A RSI-25 280 A RSI-32 300 A RSI-40 970 A RSI-63 1 500 A Datasheet k tomu vasmu zdroju (pravdepodobne klon Meanwellu, lebo datasheet aj puzdro vyzeraju sakra podobne) treba hladat inde, lebo linknuty eshop je mizerny co sa tyka dokumentacie. https://www.t-led.cz/media/doc/prod/DataSheet/Katalogov%C3%BD%20list%20SLIM%2050W.pdfCold start inrush je 50A. Takze vas vybraty RSI stykac to prehryzie, ak vyberiete spravnu verziu. Meanwell v svojich datasheetoch uvadza aj pocet zdrojov, ktore znesie B16A istic. Pri namatkovo vybratom zdroji s inrush prudom 70A to je 17 zdrojov. Pri 60W zdroji s 35A inrush je to 32 zdrojov.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.03.2024, 16:53 » |
|
Všechny ty Vaše řešení se mi zdají moc složité. Jsem obyčejný elektrikář, který dělá "bytové rozvody"...LED pásky jsou v nábytku, budou svítit pouze jako dekorace v noci za výlohou. Každý led pásek pro jeden nábytek má svůj zdroj. Dohromady 7 ks zdrojů. .......
Asi moc nečtete příspěvky. Kolega vás upozornil na to, že slušný výrobce (dodavatel) má k dispozici informaci o INRUSH CURRENT - maximálním proudu při sepnutí zdroje. Například skvělý výrobce MEAN WELL udává u zdroje 12V 60W, "startovací proud" o velikosti 45A. Jak asi dlouho vydrží kontakty stykače určené na 25A odporové zátěže, když na něm budou 3 nebo 4 podobné zdroje? Napovím - vydrží kulový a po pár sepnutích se spečou, nebo odejdou do ...... Když vás nezajímají rady zkušených kolegů a stejně si to chcete udělat po svém, tak proč se zde vůbec ptáte? Navíc alespoň základní povědomí o druzích zátěží, by měl mít každý elektrikář. viz přílohy. Zjistíte že 25A je odporová zátěž, ale u "náročnějších" zátěží už to nebude 25A, ale třeba jen 9A, dle toho o jakou zátěž se jedná. TO co vám kolega radil není složité, ale způsob jak to prostě vyřešit. Tedy vlastně radil tři možné způsoby a věřte že jde o velmi zkušeného kolegu s mnoha zkušenostmi. Když bych měl jit někam pro radu, také se ho půjdu zeptat
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|