Název: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: Jiří Vlk 22.12.2020, 15:45
Občas se stane, že instalujeme nový server v prostorách zákazníka, kde se s ním v původním projektu nepočítalo. Kolegové v takovém případě používají rozdvojku a pohyblivý přívod - někdy pouze v době ověřování, ale může se stát, že toto zapojení zůstane natrvalo. Domnívám se, že by si zákazník měl v servrovně doplnit instalaci a provést revizi tak, aby tato partizánština nebyla potřebná. Často je vlastní server majetkem zákazníka, a my jako dodavatel poskytujeme pouze software.


Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: Olda Pořádek 23.12.2020, 03:29
Měl? A proč? Co máte proti prodlužovačce, 6 psu?


Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: Jiří Vlk 23.12.2020, 09:11
Měl? A proč? Co máte proti prodlužovačce, 6 psu?
Např. to, že je obvykle na 10A, zatímco zásuvka na 16. Teoreticky může zvětšit odpor v obvodu, který při poruše minimálně prodlouží reakční dobu jističe. Nebo znám rozbočky, které prohazují fázi a nulák.


Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: Záhyna Lubomír 23.12.2020, 18:26
Doporučuji nakupovat kvalitní "prodlužky" u odborníků 16A (samozřejmě je cena jinde a hlídat si také uložení)  a ne hledat u "rohlíků" v "hyper super".


Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.12.2020, 19:01
Když normy jsou jen pro někoho...

Ono není žádný velký problém, aby se nasčítaly unikající proudy a když se dostaneme nad 10mA, budeme tam "pořádnou zem" tahat dodatečně, když to vyžaduje 33 2000-5-54 v aktuální i předchozí edici?

A 33 2000-4-444 řešící EMC je asi přehlížena ještě více...



Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.12.2020, 22:47
Občas se stane, že instalujeme nový server v prostorách zákazníka, ..... a my jako dodavatel poskytujeme pouze software.

Kdo má rozhodnout co je a co není košer? No přece dodavatel musí dodat dokumentaci skutečného stavu.
Podle mne na příklad není košer používat rozdvojky ve veřejné sféře ( školy, kanceláře, ale i dílny, prostě všude tam, kde je nějaký zaměstnanecký poměr). Při revizích spotřebičů jsem vždy tyto rozdvojky vyřadil z provozu jako nebezpečné.
Na druhé straně není "server"jako server. A pro servrovny platí extra normy pro instalaci.
Pokud bude server jako spotřebič, tak k němu může být i pohyblivý přívod.

Viděl jsem ale stovky servrů, které měly v blízkosti malý PL kryt s proudovým chráničem, jističem a hlavně svorkou PE s kterou byl server v liště připojen na pevno.


Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: mafiak 24.12.2020, 15:32
Viděl jsem ale stovky servrů, které měly v blízkosti malý PL kryt s proudovým chráničem, jističem a hlavně svorkou PE s kterou byl server v liště připojen na pevno.

Server v racku za prúdovým chráničom?


Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: Olda Pořádek 24.12.2020, 18:21
Doporučuji nakupovat kvalitní "prodlužky" u odborníků 16A (samozřejmě je cena jinde a hlídat si také uložení)  a ne hledat u "rohlíků" v "hyper super".

Ne, cena nehraje roli. V Lidlu koupíte 2 prodlužky na 16A (kabel 3x1,5) za stejnou cenu jako v elektru jednu na 10A (kabel 3x1). Takže o ceně to ne vždy je. 

Divím se, že jsou takové bastly 10A vůbec povolené prodávat.


Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: MilanT 26.12.2020, 16:47
Server nejlépe na samostatně jištěný okruh bez proudového chrániče a raději ani ne přes  rozdvojku, to je diletantismus. Pak přijde např. uklízečka s vysavačem, zapojí ho do rozdvojky a při krátkém kabelu vytrhne i tu rozdvojku. Samostatný okruh právě z eliminace výpadku elektřiny při závadě jiného spotřebiče na stejném okruhu. Některé servery mají i dva napájecí zdroje, každý pak je napájen z jiné fáze-okruhu. Eliminuje se tím i závada napájecího zdroje. Jen dodám, že server může vypadat i jako klasický domácí počítač, jen v tom jsou osazeny výkonnější komponenty a skříň je o něco mohutnější. Osobně bych k tomu přivedl i vodič pospojení a na vstupy (i datové, pokud to ještě není optika) osadil přepěťové ochrany. Výpadek serveru je velmi nepříjemná záležitost a jeho havárie ještě horší. Např. poškozený  zdroj vlivem nekvalitního kontaktu v obyčejné prodlužovací šňůře...


Název: Re: Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
Přispěvatel: Olda Pořádek 28.12.2020, 07:51
Tradovalo se, že pravidelně se vypínal jeden server kdesi, asi na škole, už nevím. Zjistilo se časem, že ve stejnou dobu tam operuje uklizečka, která si vždy do zásuvky připojila vysavač nebo co. Pak to zase zapojila.

Takže je asi jedno, zda je či není rozdvojka. Účinnější bude zajistit informovanost a dostatek zásuvek všem (uklizečkám a jiným podobným).