Právě proto tu píši. Zdá se mi prostě kostřit krabyčku 100x200mm kam vede 24V průřez drátků do 0,75mm drátem 6mm?
Určitě by to bylo přehnané.
Pokud v kabelu nemáte zž vodič, tak použijte vodič zž o průřezu 2,5 mm přopojený na zem krabičky a na svorkovnici PE
Nemám moc rád vodiče 0,75 i když to norma povoluje ( tab.5). Při rekonstrukcích používáme minimální průřez 1 mm2. Je třeba použit kabel, který má navíc zž vodič.
Pokud instalujeme dodatečné pospojování, tak tam, kde není vodič mechanicky chráněn, používáme 4 mm2 a je-li chráněn, tak stačí 2,5 mm2. Podrobnosti jsou v ČSN 33 2000-5-54 tab.2 a článek 554
Je-li v kabelu 3x1, L+N+PE, nebo L1+L2+PE, pak plně vyhovuje podle tab. 1 ČSN 60204-1 ed. 2. Přechodový odpor nemá být větší než 0,1 ohmů podle ČSN 330360 čl.3.1
Na vnější OP používáme vodič zž o průřezu 6 mm2, který se připojí na vnější ochrannou svorku PE podle čl.5.2 a 8.2.1
Jsou-li vodivé části el. zařízení dosažitelné do 2,5 m, musí být mezi sebou propojeny ( ČSN 33 2000-4-41)
Učený z nebe nepadá, ale je třeba studovat normy pro stroje....
Nicméně můj dotaz zněl ohledně ochranného pospojení u stroje kde je například přívod 5x6mm přiveden do řídící skříně. Tam montážní desku uzemním CYA6mm a dveře řídící skříně mohu brát jako doplňkové pospojení? Takže dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 jestli lze použít, bych propojil dveře (0,5 x 6) CYA4mm? Takže i další kovové části mohu propojit min tímto průřezem.
Přívodní kabel bude zapojený PE na vnitřní svorkovnici PE ( 8.2). Tato svorkovnice PE bude propojena s kostrou rozvaděče vodičem 6 mm2 ( konstrukční pospojování dle 8.2.1). Na vnější svorku PE bude připojený zž vodič 6 mm2 při montáž ( 5.2). Dveře bych propojil vodičem zž 4 mm2. Je nutno rozlišovat ochranné pospojování a pracovní pospojování.