Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 08.01.2014, 15:40 » |
|
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik. Koupil jsem dům a předělávám všechnu elektriku v podkroví. Zásuvkový kabel CYKY 3Jx2,5 jištěno 10A kuchyň jištěna 16A světla CYKY 3Jx1,5 jištěno 10A. Jsou tam dvě malé místnosti jedna velká a kuchyň. Rozdelil jsem si rozvodnice pro spodní patro domu a tohoto podkroví. Takže je v podkroví rozvodnice zvlášť. Teď řeším jaký přívod do této rozvodnice napojit zatím tam mám jen CYKY 3Jx2,5 abych si mohl rozsvítit. Také bych tam rád připojil troubu je to el. s varnou el. deskou.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2014, 15:49 » |
|
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
To je co? Vzhledem k nedostatku údajů CYKY-J 4x10 by snad měl stačit.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 08.01.2014, 17:52 » |
|
... Vzhledem k nedostatku údajů CYKY-J 4x10 by snad měl stačit.
Pokud to již není rozděleno na TN-S, protože pak by to musel být kabel 5x ...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2014, 17:55 » |
|
Mám rozdělen okruh jedna malá místnost 3x zásuvka,druhá malá místnost taky 3x zásuvka,velká místnost 5x zásuvka,kuchyň 3x zásuvka.V každé místnosti světlo v kuchyňi světla dvě.Potřeboval bych právě vědět jaký přívodní kabel do této rozvodnice.A ještě tam chci napojit sporák bohužel příkon nevím nemám ještě změřeno
|
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2014, 17:57 » |
|
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik. To je co?
Samouk bez velkých zkušeností
|
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2014, 18:18 » |
|
ještě jsem zapomněl dodat že každý okruh je jištěn zvlášť 10A jističem akorát zásuvky v kuchyni mám 16A
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.01.2014, 18:26 » |
|
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik. To je co?
Samouk bez velkých zkušeností
Víte, obvykle se k takovým instalacím dostanu v době, kdy je vymalováno, obloženo, někdy i nastěhováno. Pak se takový "samouk bez velkých zkušeností" smutně kouká, co vše je špatně, co se dalo udělat lépe a praktičtěji a co je třeba předělat. Elektrika není botník, který vás za dva roky omrzí a vyhodíte ho- bude tam desetiletí. Jistě někde blízko vás je šikovný elektrikář nebo revizní technik (nejlépe na samém počátku projektant, ale všichni víme, jak to u nás chodí...), který vám rád poradí s tím, co zvládnete sám, a zbytek dodělá. Bude vás to něco stát, ale věřte, že se to vyplatí. Bez náležitých zkušeností a znalostí se prostě elektrika dobře dělat nedá. (vždycky se směju u domků za pár milionů, které mají na brance bezdrátový zvonek- jasný příklad toho, že to dělal někdo, kdo ty zkušenosti a znalosti neměl).
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.01.2014, 18:42 » |
|
Jo a ještě pro upřesnění je to rozděleno TN-S
Vím že by to mělo být vedeno 5x ale nevím kolik
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2014, 18:42 » |
|
....Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky....
A on tam něco měřil a ověřoval, nebo je to takový "střelec naslepo"?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.01.2014, 18:45 » |
|
Ne neměřil taky výslovně neřekl že by na to dal klidně i revizi ale říkal že zapojené je to dobře,vedené taky byl se tam jen v rychlosti podívat protože aby se právě něco nepředělávalo. A jelikož je to podkrový tak se tam žádné velké odběry konat nebudou.Máme to prozatimně než doděláme rekonstrukci spodku domu.A udělat elektriku jsme musely,protože jsem dům koupil bylo to vedeno napůl v hliníku,něco lankovej něco zvonkovej drát zazděný prodlužovačky apod to byla teprve elektrika to jsem se bál pomalu do domu vlézt a prý to zapojoval elektrikář-nejspíš odborník
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #12 kdy: 08.01.2014, 18:54 » |
|
No to už tu bylo vyplázl jsem 5tis. za elektrikáře a nic z toho.A kdyby byl nějaký rozumný elektrikář neřeknu ani půl slova.A jelikož se v tomto státě dosti špatně rekonstruuje musí si člověk dělat většinu sám.Mám kamaráda revizního technika a řekl my že zapojení zásuvek i světel mám dobře jen že by 10A jističe klidně vyměnil za 16A na zásuvky.Jde mi jen o přívod a zapojení trouby se sporákem jinak je to vše odsouhlaseno a vyzkoušeno Kdybyste těch 5000 dal projektantovi, už bydlíte a nemusíte tady plakat nad elektrikářem a tahat z nás rozumy. Odporucam kabel AYKY 3x240 + 120, prierez PEN vodica vyjde urcite, bod rozdelenia si prizemnite a hlavne nemusite nic pocitat.
Bod!
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.01.2014, 18:58 » |
|
Kdybyste těch 5000 dal projektantovi, už bydlíte a nemusíte tady plakat nad elektrikářem a tahat z nás rozumy. Bod!
To jsem si taky myslel že dávám.Jenže to bylo jeden den přišel.Po pár pivech odešel.Pak jakože co budem dělat a jak to budem dělat a po pár pivech zas nikde jak zedník.No a nakonec si to dělám sám
|
|
|
|
Lukáš Schejbal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.01.2014, 19:01 » |
|
Odporucam kabel AYKY 3x240 + 120, prierez PEN vodica vyjde urcite, bod rozdelenia si prizemnite a hlavne nemusite nic pocitat.
no
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.01.2014, 22:52 » |
|
no Když vy v jednom příspěvku tvrdíte, že tam žádný velký odběr není, ale v jiném píšete o sporáku a to je hodně velký odběr... Tam kolega radí pořádnou rezervu... Kdybyste náhodou ještě nějaký spotřebič "přihodil"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 09.01.2014, 00:36 » |
|
Tam kolega radí pořádnou rezervu... Kdybyste náhodou ještě nějaký spotřebič "přihodil"