Jedná se o alternativní měřicí postup. Přístroj " pouští " do pracovních vodičů napětí 25-250V podobně jako při měření izolačních odporů a přes odpor 2kOhmy / náhrada těla dobrovolníka
/ měří unikající proudy na neživých částech. U spotřebiče tř.1 max.3,5mA, ekvivalent proudu ochranným vodičem, u spotřebiče tř.2 0,5mA, ekvivalent dotykového proudu.
Tím, že zdroj měřicího napětí je z izolovaného přístroje nemohou se unikající proudy spotřebiče zapojeného např. natvrdo na spousty kovových pospojovaných předmětů uzavřít jinudy, než zpátky přes měřicí přístroj. Tudíž se měří " izolovaně". Výsledek není zcela přesný oproti klasickému měření.