Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 22.09.2010, 00:33 » |
|
Mějme přípojkovou skříň (HDS) vně budovy (cca 10m od budovy) a HOP (hlavní ochrannou přípojnici) v budově. Na HOP bude připojen základový zemnič, bod rozdělení, sprchový kout, plyn, voda, přep. ochrany atp. Mám, mohu nebo musím spojit HDS s HOP např. páskem FeZn 30x4?
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #2 kdy: 22.09.2010, 21:42 » |
|
Mějme přípojkovou skříň (HDS) vně budovy (cca 10m od budovy) a HOP (hlavní ochrannou přípojnici) v budově. Na HOP bude připojen základový zemnič, bod rozdělení, sprchový kout, plyn, voda, přep. ochrany atp. Mám, mohu nebo musím spojit HDS s HOP např. páskem FeZn 30x4?
TO: Milkar Pokud je v přípojkové skříní uzemnění, je to uzemnění distribuční sítě. Pokud je HDS ve vzdálenosti 10 m, tak doporučuji nespojovat. Pokud spojíte tato dvě uzemnění, bude problém s měřením zemního odporu a navíc to vnese zmatek k celkové orientaci. Povinnost spojit obě sítě nastává, pokud jsou ve vzdálenosti menší jak 5 m (například v městské zástavbě - tam se spojuje všechno se vším a zemní odpor se neměří). Pokud v HDS není žádné uzemnění distribuční sítě, stačí uzemnění objektu na společnou HOP.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2010, 09:23 » |
|
TO: Milkar Povinnost spojit obě sítě nastává, pokud jsou ve vzdálenosti menší jak 5 m (například v městské zástavbě - tam se spojuje všechno se vším a zemní odpor se neměří).
Pane Beláň z jaké normy vychází těch 5m?
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.09.2010, 21:39 » |
|
Vůbec jsem nepřemýšlel nad nějakou normou či článkem. Mám to takto zafixované v paměti. Pamatuji si, že pro samostatné nezávislé uzemnění je minimální vzdálenost 5m. Zapátrám v normách a dám vědět, pokud nebude někdo z kolegů pohotovější. PS: ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 je možné také použít jak uvádí kolega Buben NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m a zde ještě článek NA.12.6 Sdělovací zařízeni a hromosvod Uzemnění sdělovacích zařízení má být co nejdále od uzemnění hromosvodů. Je-li vzdálenost mezi uzemněním hromosvodu a kteroukoliv částí uzemnění sdělovacích zařízeni menší než 5 m, musí být obě uzemnění spojena. Společná uzemňovací soustava musí vyhovovat ČSN EN 62305-3 (u starších zařízení ČSN 34 1390) a předpisům pro sdělovací zařízení.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 23.09.2010, 22:00 » |
|
Mám, mohu nebo musím spojit HDS s HOP např. páskem FeZn 30x4?
Na otázku, jestli musíte nebo nemusíte, jste odpověď dostal. Ještě tuším zbývá odpověď, zda máte, i pokud nemusíte. Já říkám ano (pokud to není spojeno s nějakými obzvláštními komplikacemi).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2010, 22:26 » |
|
Já vám pánové . Já říkám ano (pokud to není spojeno s nějakými obzvláštními komplikacemi).
Pane Fuk a proč by jste to doporučil?
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.09.2010, 23:22 » |
|
Já vám pánové . Pane Fuk a proč by jste to doporučil? Protože jsem notorický pospojovač, protože ten pásek zlepší zemní odpor, v případě zásahu blesku do objektu se sníží napěťová špička na HOP, o zvýšené spolehlivosti zálohovaného PEN nemluvě. Proto.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2010, 08:34 » |
|
Já ho tam dám . Není nad zkušenosti starších a zkušenějších.. . Dávám pod přívod a nad přívod písek 7cm a 7cm a přívod ještě do trubky. Pásek bych uložil pod spodní pískovou loži do zeminy. Je to takhle OK?
|
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 26.09.2010, 00:20 » |
|
Je správné to spojit takto: 1. Připojit pásek na sběrnu PEN v přípojkové skříni 2. Uložit do zeminy min. 10cm pod kabel 3. Spojit s uzemněním (se základovým zemničem) budovy. 4. Vyvést na HOP.
Jde mě zejména o bod č.3. jestli to mohu spojit se základovým zemničem nebo se tomu radši vyhnout.
I když vzhledem k základovému zemniči, bude kontakt nebo velmi malá vzdálenost mezi páskem prakticky vždy. A vodivě spojené to bude tak jako tak vzhledem ke spojení základového zemniče a HOP.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #12 kdy: 26.09.2010, 17:37 » |
|
Mějme přípojkovou skříň (HDS) vně budovy (cca 10m od budovy) a HOP (hlavní ochrannou přípojnici) v budově. Na HOP bude připojen základový zemnič, bod rozdělení, sprchový kout, plyn, voda, přep. ochrany atp. Mám, mohu nebo musím spojit HDS s HOP např. páskem FeZn 30x4?
1. Připojit pásek na sběrnu PEN v přípojkové skříni
Jde mě zejména o bod č.3. jestli to mohu spojit se základovým zemničem nebo se tomu radši vyhnout.
TO: Mlkar Připojit základové uzemnění k HOP je první a základní normativní povinnost Nechápu co zde stále řešíte a proč se snažíte zasahovat do uzemnění HDS, které řeší vlastník distribuční sítě, a normativní povinnosti se chcete vyhnout?
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.09.2010, 18:47 » |
|
Nechápu co zde stále řešíte a proč se snažíte zasahovat do uzemnění HDS, které řeší vlastník distribuční sítě, a normativní povinnosti se chcete vyhnout? Ale pane Beláň já jsem přeci nic takového nenapsal. Naopak jsem psal, že to provedené bude: A vodivě spojené to bude tak jako tak vzhledem ke spojení základového zemniče a HOP.
|
|
|
|
|
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 30.09.2010, 00:47 » |
|
Z diskuse Podle čeho správně provést základový zemnič? Jsem stáhnul obrázek "pospojování.jp g". Je z něj jasně vidět, že mezi RIS a HOP je provedeno propojení. Takto jak je to provedeno na obrázku bych to chtěl provést.
|
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 30.09.2010, 08:36 » |
|
TO: Mlkar Propojení na Vašem obrázku naznačuje okraje budovy. Tzn. HDS je ve zdi objektu a je správné, že je zemnič zde propojen na PEN, které ve schematu není uzemněn ze sítě. Je to propoj Vašeho zemniče na přívodní PEN do objektu, neboli, Vy zde uzemňujete PEN přívodu. Ve Vašem původním dotazu zda zemniče spojit nebo ne, je asi rozhodující zvdálenost těchto bodů, zejména z technických důvodů. Pokud je PEN v síti uzemněn u dané HDS, tak na něm je veškerý potenciál, který se případně může zavléct po uzemnění sítě. Tento PEN vám toto vše galvanickou cestou může zavléct do RD. Pokud tedy uzemníte dobrou zemí tento PEN sám, tak existuje předpoklad, že se to může zlepšit. Je ale otázka, zda je to potřeba. Jestliže poruchový proud, např. přes tělo si najde zemí cestu do trafa vzdáleného třeba 1km, tak potom vzdálenost 10m mezi zemniči nic neznamená. Myslím si, že ta vzdálenost je stanovena zejména kvůli bleskovým nebo zkratovým proudům, kdy by se asi na sousedním nespojeném zemniči mohlo něco objevit. Propojením se dostaneme na stejný potenciál...Je ale otázka jak moc to pomůže.
|
|
|
|