Název: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Vasek001 28.03.2011, 11:57
Zacaly mi zlobit vsechny zasuvky ktere jsou umisteny dole. To znamena, ze napr zasuvka v koupelne, ktera je nahore funguje, to same v kuchyni.
Stalo se mi i ze jsem koukal na TV a ta se jakoby vydz vypla a zapla, cca 5 vterin +-3krat.
Po nahozeni jisticu v byte to obcas slo. Pak to slo pouze po nahozeni jisticu na chodbe a ted to uz nejde vubec. Skoro vsechy spotrebice mam odpojene, pretizenim to nebude.
Nejake napady? Panelak muze byt cca 3o let stary.diky


Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: PETR STROMAJER 28.03.2011, 23:37
30 let starý panelový dum to už vyžaduje rekonstrukci elektroinstala ce obzvlášt v případě kdy elektroinstala ce je více zatížena než v době kdy se ten dum stavěl (mikrovlnátroub a-rychlovarná konvice-myčka) a právě tato zatíženost je dusledkem již nevyhovující elektroinstala ce která byla projektovaná v době kdy tyto spotřebiče nebyly.

Všechny vodiče v panelových domech které byli stavěny před rokem 1989 byli z hliníku a zásuvkových obvodu max.2 dle kategorie bytu.

Takže uplně nejlepším řešením je zavolat Revizního technika který nejlépe posoudí stav elektroinstala ce ve vašem bytě.

Středním řešením je zavolat elektrikáře který vyhledá závadu pokud možno jí opraví ale rizikem že za rok to budete řešit znova


Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 29.03.2011, 07:22
Zavolajte si elektrikara. Nech prejde vsetky krabice od isticov, podotahuje skrutky, znovu napoji olamane konce vodicov, etc. Vzhladom na vas opis elektroinstala cie odporucam aj kontrolu vodicov pod svietidlami; tot nedavno som v podobnom byte, ako opisujete, nasiel nemile prekvapenia, pozri prilozene foto.  A hlavne: poda vam kvalifikovanu informaciu o tom, v akom stave sa Vasa elektroinstala cia nachadza. Na vasom mieste by som zacal planovat kompletnu rekonstrukciu elektroinstala cie. Otazka nie je "ci",  ale "kedy"; a podla toho, co opisujete, odpoved je "skoro".


Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 29.03.2011, 07:26
Ruky boli rychlejsie ako mozog, presne podla hesla "Nothing before morning coffee!"; prikladam slubene fotografie. Hadanka: co myslite, boli na koncoch lankovych vodicov vo wago svorke lisovacie dutinky?



Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.03.2011, 15:11
"Auto bez brzd!" Dokud to jede, majitel se může usmívat...

Podle těch fotek to není na opravu, ale na revizi a podle výsledku na diskusi jak moc je třeba generální rekonstrukce rozvodů.


Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Martin H. 29.03.2011, 15:30
Hadanka: co myslite, boli na koncoch lankovych vodicov vo wago svorke lisovacie dutinky?

A keby boli dutinky, bolo by to v poriadku?

V návode som videl iba pevný odizolovaný vodič.


Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 29.03.2011, 18:34
Co se týká původní otázky, zásuvky "nahoře" jsou napojené z jiného okruhu (jádro). Všechny ostatní zásuvky jsou obvykle smyčkovaně spojované, přičemž poslední zásuvka je obvykle v kuchyni ("dole").
Zřejmě je někde po cestě špatný spoj. Pokud je poškozený vodič PEN, může dojít k velmi nebezpečnému stavu, kdy může být na kostrách spotřebičů tř. I nebezpečné napětí proti zemi.
Může to být kdekoliv po cestě, i v zásuvce která se nepoužívá.
Lehce zkušený elektrikář by měl závadu poměrně jednoduše najít a opravit.
Dvouvodičové, hliníkové rozvody jsou v dnešní době obvykle v dost špatném stavu, obvykle jsou přetěžované, snadno může dojít k nebezpečnému stavu (PEN).
Na druhé straně, pokud je o instalaci alespoň trochu pečováno, může ještě pár let sloužit.
I když u bytů, RD apod není povinné provádět revize, u těchto instalací bych doporučoval alespoň jednou ročně preventivní návštěvu revizního technika a přeměření "impedance poruchové smyčky",  ta je pro hliníkové dvouvodičové rozvody dost podstatná. Stačí jen přeměření, s ústním podáním výsledku, bez zpracování revizní zprávy. Zabere to max. 20 min.,  včetně kavičky a pokecu s majitelem :)


Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 29.03.2011, 21:17
Jen doplním. Někdy stačí sundat kryt zásuvky a dobře je vidět pálící se izolaci na vodiči, což je způsobeno přechodovým odporem špatného spoje. Jindy když závada trvá kratší dobu nebo při menší zátěži, není vidět nic a je nutné bližší prozkoumání.
Statisticky jsem vypozoroval, že nejčastěji bývá problém v zásuvkách za TV+přidruženými spotřebiči.

Někdy ovšem může dojít k přerušní vedení v podlaze nebo pod zárubněmi, které občas bývají vtipně posazeny přímo na kabely, takže je časem prostě přeříznou, což je velmi nebezpečné. Tohle je v podstatě neopravitelné = instalovat nové vedení.


Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 30.03.2011, 08:28
Podle těch fotek to není na opravu, ale na revizi a podle výsledku na diskusi jak moc je třeba generální rekonstrukce rozvodů.

Myslim, ze v tomto pripade revizia nie je potrebna. Izolacia na 30+ rocnych hlinikovych vodicoch je stvrdnuta a sama praska a odpadava. Majitela som upozornil, aby odkladal Eura na kompletnu rekonstrukciu elektroinstala cie bokom.


Název: Re: Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 30.03.2011, 08:30
A keby boli dutinky, bolo by to v poriadku?

Asi nie. Ale bolo by to znacne lepsie.