Název: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Pavel Pav 24.11.2017, 14:32 Vím, že typ J7K se vyrábí desítky let, nejprve to dělala OEZ Letohrad a v 80 letech přešla výroba do SEZ Krompachy. Ti bohužel již neví, takže sháním nějakého pamětníka co v 90 letech dělal instalace.
Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Bašta Roman 24.11.2017, 15:32 O J7K mám dokumentaci od OEZ, část viz příloha. Pozor velikost jističe je smluvený krajní proud, ne jmenovitý! (Ale předpokládám, že to víte)
Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Miroš Jan 24.11.2017, 23:19 Vím, že typ J7K se vyrábí desítky let, nejprve to dělala OEZ Letohrad a v 80 letech přešla výroba do SEZ Krompachy. Ti bohužel již neví, takže sháním nějakého pamětníka co v 90 letech dělal instalace. Už se nevyrábí. Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Václav Třetí 25.11.2017, 03:06 Tabulka dodaná kol. Baštou byla platná v 70. létech, později došlo ke změně značení.
V 80. létech se tyto jističe dodávaly v motorové charakteristic e označované na štítku písmenem M a hodnotou proudu většinou s jedním desetinným místem, obvyklá byla hodnota např. M 24,7A~, což byl jmenovitý proud, do této řady patří také M 37,1A a M 42,5A, byly též menší hodnoty, např. M 12,9A, M 14,3A, M 3,2A, M 6,3A a mnoho dalších. Jističe s charakteristik ou pro vedení byly označovány tzv. čísly k nim byl přiřazen jmen. proud následovně: č. 9 = 6A č. 15 = 10A č. 22 = 16A č. 28 = 20A č. 35 = 25A Je třeba také odlišit provedení J7K a J1K. Vzhledově se nelišily, starší provedení (J1K) mělo menší zaručený počet mechanických cyklů a rozdílný popis na štítcích. Jističe s char. pro vedení měly vyznačenou pouze proudovou hodnotu ( tzn. např. 10A~), provedení s motorovou charakteristik ou ji mělo vyznačenou písmenem M (např. M 10A~). Dále existovala provedení v rozšířených pouzdrech, která obsahovala navíc pomocné kontakty, napěťovou cívku, vypínací cívku a největší provedení bylo s napěťovým chráničem, to má mimo pomocných kontaktů pro připojení ochranné cívky také vypínací kontakty pro vodič N a žlutý zkušební knoflík na předním čele. Ještě k dotazu, od kdy se vyráběl tento typ v hodnotě M 37,1A. Přesně nemůžu napsat, ale pokud si dobře pamatuji, tak jsem se s ním setkal prvně na přelomu 70. a 80. let, podobně jako s hodnotou M 42,5A. Jističe se vyráběly již v první polovině 60. let ale hodnoty nad 25A přišly až ke konci výroby. Ta skončila na začátku 90. let Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Miroš Jan 25.11.2017, 12:23 Jističe J7K, se vyráběly v řadě s jmenovitým proudem, jako jističe motorů, od 0,5 až do 42,5 A. No a v letošním roce slavil OEZ Letohrad 75 let od svého založení. :)
Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Josef Nosek 25.11.2017, 15:09 V katalogu ELEKTROODBYTU z roku 1971 se ještě jističe J7K neudávaly, takže se pravděpodobně ještě nevyráběly.
Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Miroš Jan 25.11.2017, 19:57 Ale jističe J1K už ano. Předchůdce J7k. :)
Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: František Kabát 28.11.2017, 11:45 Hodnotu 42,5A jsem měl ještě v roce 1990 u ČEZ povolen jako hlavní jistič na nový odběr (5x aku). Jiný typ v rozumných rozměrech tenkrát nebyl. Původně byla tato hodnota jističe určena do křemíkové svářečky ČKD. Dnes je již vyměněno za standartní jistič.
Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Václav Třetí 29.11.2017, 03:51 Tehdá bylo všechno trochu jinak. Kdysi chtěli v případě sazbovaného odběru jistič s jednou páčkou, aby se nedalo vypínat jednu fázi a zablokovat tarifování v nízké sazbě. Protože u ITV bylo spřažení pólů provedeno pomocí demontovatelné ho bakelitového dílu, tak vyžadovali J1K nebo J7K a zase nevadila motorová charakteristik a.
Název: Re: Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Přispěvatel: Maroš Klein 29.11.2017, 07:42 Vzhľadom na to, akú výzbroj každý vidí po otvorení staršieho rozvádzača, by neuškodilo ani rozšírenie databázy v SICHR o všetky bežné pôvodné prístroje.
Okrem podpory predaja má práve tento softvér celkom slušný potenciál aj na overovanie starých rozvádzačov, kde o nevyhovujúce výsledky rovno s odporúčaním vhodných nových riešení (ďalšia podpora predaja) by pri existujúcom stave na trhu vôbec nemusela byť núdza. ;) |