Přeřazené jištění bych viděl, že jsou pojistky v HDS, takže další odpojovač v ER bych považoval za zbytečný.
Spíše bych kontaktoval vašeho distributora, jakým způsobem to bude považovat za přijatelné řešení.
Může se stát, že bude požadovat, pro každé odběrné místo vlastní přívod z HDS a vlastní pojistky.
Může se stát, že to bude považovat za HDV pro více bytových jednotek a tudíž k tomu takto přistupovat, tedy nějaká stupačková svorkovnice v rozvaděči a z ní pro každý jistič samostatnén vodiče.
Může se stát, že bude chtít elektroměrový rozvaděč pro každý samostatný rozvaděč.
Jak říkám, ptejte se vašeho distributora. Nevím jak to funguje na "blízkém východě", ale tady u nás na Eonu se dá skontaktovat přímo s technikem, který má danou oblast na starosti a s ním se domluvit na konkrétním řešení. A pochopitelně mít to vyjádření písemně!
Podľa projektu je tam len jeden prívod. Je tam zriadená nová trafo stanica z 22/0,4 kV. Odtiaľ to ide do rozvádzača kde su poistky a z nich sa ide na jednotlivé rd. Je ich tam vo výstavbe ale 10 a akurát tento jeden má spoločný prívod, ostatné rd majú každý svoj kábel ayky 4x25