V tomto textu je několik dost problematickýc h věcí. 80m kabelu CYKY 4x 4 na 25A je dost málo z hlediska dimenze vodičů a úbytků napětí. Minimální průřez vodiče PEN je 10 mm2 u Cu nebo 16 mm2 u Al. Z tohoto hlediska musíte použít kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16. Jino cestou je použití pětižilového kabelu. Jako naprosté minimum bych pro tento případ použil CYKY 5Cx 6. Popis rozvaděče moc nedává smysl. Pokud je pře elektroměrem jistič 25A, pro to v podružné rozvodnici omezovat na 16A ? Vzhledem k tomu že rozvodné závody vybírají podle jističe před elektroměrem tzv. "připojovací podlatek" a dále se podle podle jističe před elektroměrem platí stálá měsíční platba, není to příliš rozumné.
Pro podobné věci se dá použít tento model : Plastová zásuvková rozvodnice, v horní části proudový chránič a jističe, ve spodní části vestavné zásuvky 400V, popř. 230V. Přívod připojený na proudový chánič 40/4/0,03A (bude sloužit zároveň jako hlavní vypínač), dále potom na jističe jednotlivých okruhů. Použití centrálního chrániče není příliš vhodné pro RD, byty a pod., ale v tomto případě by to vzhledem k rozsahu instalace mělo stačit.
Co se týká legislativní stránky věci, stále samozřejmě platí trojkombinace : Projekt - odborná montáž - revize.
|