Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ladislav Řehánek 05.10.2022, 17:01



Název: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Ladislav Řehánek 05.10.2022, 17:01
Rád bych znal názor zkušenějších kolegů. Při revizi elektroinstala ce, narážím na vybavení domů či firem různými pevně instalovanými sestavami (tepelné čerpadlo, inteligentní domácnost, server). Již se mi stalo, že při měření impedanční smyčky na přívodních napájecích svorkách těchto sestav nastal problém. V jednom případě vypadla komunikace serveru, v dalším došlo k zablokování řídící elektroniky tepelného čerpadla. Napadá mě zda by bylo vyhovující u těchto prvků měřit pouze přechodový odpor ochranného vodiče. Je to dle Vašeho názoru dostatečné? Setkal se někdo s podobným problémem?


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 05.10.2022, 20:09
Nesetkal...
Ale zajímalo by mě, jakým měřákem to měříte a kde to měříte. Pokud na přívodních svorkách, tak to by asi nemělo mít nějaký vliv.
Pokud někde "uvnitř" zařízení a teoreticky je v tom zařízení nějaká elektronická pojistka a vy měříte až za ní, tak by ji mohl měřák vyrazit. Můj měřák běžně vybavuje jistič B 2A.



Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Ladislav Řehánek 05.10.2022, 20:40
Měřil jsem na přívodních svorkách řídící jednotky TČ. Zapojil jsem  L a N vodič na svorky přívodu a PE vodič přístroje jsem měl na kostře. Měřeno přístrojem EUROTEST XC. Celkem nepříjemně mě to překvapilo.


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Vlado Konrád 06.10.2022, 05:58
Tento prístroj meria Zs vysokým prúdom. Pokles napätia na svorkách v čase merania ,  ak zariadenie nie je vypnuté, by toto mohlo spôsobiť. . Aká bola hodnota Zs?


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 06.10.2022, 15:32
Můžete sdělit, proč se při revizi elektrické instalace snažíte měřit impedanci smyčky na tepelném čerpadle?


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Vlado Konrád 06.10.2022, 15:39
Pán Řehánek to napísal jasne . Ide o pevne pripojené spotrebiče, teda na predradenom istení je len tento spotrebič. Ako overíte, či pri poruche vypne istenie?


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 06.10.2022, 16:34
Pan Řehánek jasně píše o měření impedance smyčky na tepelném čerpadle, což bude strojní zařízení, nejedná se tedy o VTEZ.


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: František Šohajda 06.10.2022, 17:05
Tazatel asi měřil na tepelném čerpadle  na vstupu napájení!
Tudíž měřil instalaci k ní a tím pádem i bezpečnost napojení.
Asi na čerpadle (uvnitř) to neměřil?To je SZ...... Alepsoň tak tomu rozumím.


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Vlado Konrád 06.10.2022, 17:08
Presne tak cit: ........   že při měření impedanční smyčky na přívodních napájecích svorkách ....


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Ladislav Řehánek 06.10.2022, 17:39
Přesně tak, ověřoval jsem bezpečné připojení TČ k napájecí síti. Hodnota Impedance byla 0,56. Samotné TČ neměřím, pouze k RZ přikládám doklady od výrobce. Šlo mi hlavně o ověření spojitosti neživých částí vnitřní a venkovní jednotky k ochrannému obvodu sítě.


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.10.2022, 20:29
Nesetkal...
... teoreticky je v tom zařízení nějaká elektronická pojistka ...

U TČ bych takový problém nečekal.

Ale něco "nečekaného" jsem už zažil. Trochu jsem nepochopil popis zásuvek a měřil jsem impedanci za střídačem TSI Nova, kde byl ByPass

Měření asi nějaká elektronická pojistka vyhodnotila jako přetížení a několikrát se to během měření přepnulo mezi výstupem měniče a přívodem ByPass
Naměřilo to dost nesmyslné hodnoty a asi to opakované přepínání neproběhlo úplně korektně, protože vše "spadlo" jako při krátkém výpadku


Název: Re: Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Přispěvatel: Vlado Konrád 07.10.2022, 02:42
Přesně tak, ověřoval jsem bezpečné připojení TČ k napájecí síti. Hodnota Impedance byla 0,56.

Spôsobili ste krátkodobý pokles napätia o 22V ,  čo už môže elektronika vyhodnotiť ako podpätie. V takýchto prípadoch je lepšie merať prúdom 200mA napr Zerotestom.