Název: Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
Přispěvatel: Roman Svoboda Louny 30.01.2024, 20:37

Ve strojovně chlazení se nachází dva chladící kompresory, které využívají jako chladící médium čpavek o celkovém množství 350 kg. V místnosti strojovny chlazení jsou 2 detektory úniku čpavku (výbušné atmosféry),   další 2 detektory se nachází v chladící věži technologické linky, kde se chladí potravinářské produkty. Detektory jsou nastaveny tak, že při koncentraci 0,015% nasycenosti čpavku v atmosféře dojde k vyhlášení poplachu a při koncentraci 0,3% dojde k odstavení napájení veškerých elektrických zařízení ve strojovně (na přívodu do strojovny),   které nejsou v provedení do výbušné atmosféry. V tuto chvíli se spustí odtahový ventilátor (v provedení do výbušné atmosféry). Ventilátor dokáže ve strojovně vyměnit vzduch 22x za hodinu.

Detektory i celá chladící technologie je pravidelně revidována dodavatelskou firmou. Většina spojů je svařovaných atd.

Jedná se v tuto chvíli o prostor s nebezpečím výbuchu ?


Název: Re: Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 31.01.2024, 08:54
Zda v dotčeném prostoru máte nebo nemáte prostor s nebezpečím výbuchu musí určit vaše komise pro stanovení vnějších vlivů (nebo si návrh protokolu VV nechte zpracovat  někým, kdo to umí). Nikdo vám protokol o stanovení vnějších vlivů rozporovat nebude (ani státní dozor). Rozhodnutí v protoklolu VV se bude posuzovat státním dozorem až po případném výbuchu, kdy dojde k ohrožení. Proto si v protokolu VV své rozhodnutí musí komise dobře zdůvodnit.

Zda máte prostor s nebezpečím výbuchu záleží na tom, zda je zařízení technicky těsné a jak kvalitní a spolehlivé máte větrání.

Že vypínáte elektrozařízen í je pro stanovení VV naprosto irelevantní. Výbušná atmosféra se může vznítit horkými povrchy, plameny a horkými plyny, mechanicky vznikajícími nárazy, třením nebo abrazí, elektrickým zařízením, rozptylovými proudy, katodovou ochranou, statickou elektřinou, úderem blesku, radiofrekvenčn ími vlnami, vyzařováním v optickém spektru, ionizujícím zářením, ultrazvukovými vlnami, adiabatickou kompresí a rázovými vlnami, exotermickou reakcí včetně samovznícení prachů.



Název: Re: Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
Přispěvatel: Miroslav Revús 31.01.2024, 12:32
Podľa môjho skormného názoru by mala byť minimálne v okolí kompresorov a prírub určená Zóna 2.

Podrobnosti musí stanoviť komisia v protokole o určení VV.
Na slovensku ešte máme povinnosť vypracovať aj "Dokument o ochrane pred výbuchom",  ktorý podrobne popisuje priestor aj technologické procesty a s tým spojené riziká, navrhuje opatrenia na odstránenie alebo potlačenie rizík a pod.


Název: Re: Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 31.01.2024, 13:08
Ano, takto to máme i v Čechách.


Název: Re: Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 02.02.2024, 12:54
Zde je uveden havarijní plán pro provozovnu Zimní stadion Orlová.
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/19650619/Smlouva%20o%20u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20%C4%8D%C3%A1sti%20zimn%C3%ADho%20stadionu.pdf

Na straně 16 havarijního plánu, ve strojovně kompresorů čpavku deklarují prostor jako prostředí bez nebezpečí výbuchu (vnější vlivy se stanovují při běžném provozním stavu, ne pro stav při havárii).
Strojovnu mají vybavenou stejně jako vy.

Čpavek má značně vysokou dolní mez výbušnosti = 15,4%. Při této koncentraci tam nikdo nepřežije, když již koncentrace nad 0,5% usmrcuje okamžitě.