Bohuslav Prouza
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 06.03.2019, 08:56 » |
|
Kam zapojit ochranný vodič v bytě v paneláku? Do pojiskové krabice vede pouze fáze a nula. Kam nebo jak uzemnit kovové vodovodní potrubí a vanu? Dříve bylo připojenu v pásku který vedl do země a urezl.
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2019, 15:53 » |
|
Kam zapojit ochranný vodič v bytě v paneláku? Do pojiskové krabice vede pouze fáze a nula. Kam nebo jak uzemnit kovové vodovodní potrubí a vanu? Dříve bylo připojenu v pásku který vedl do země a urezl.
Řekl bych, že do bytu povede PEN ne N/nula jak říkáte. A to je dost zásadní rozdíl. A pokud nevíte jaký je rozdíl mezi PEN / PE / N, tak bych vám doporučil držet se od elektřiny raději daleko, ať neohrozíte sebe a sobě blízké.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
Bohuslav Prouza
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2019, 20:36 » |
|
Řekl bych, že do bytu povede PEN ne N/nula jak říkáte. A to je dost zásadní rozdíl. A pokud nevíte jaký je rozdíl mezi PEN / PE / N, tak bych vám doporučil držet se od elektřiny raději daleko, ať neohrozíte sebe a sobě blízké. Rozdíl mezi PEN/PE/N je přibližně jako mezi elektřinou, elektrikou a elektrickým rozvodem ?
|
|
|
|
|
Bohuslav Prouza
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2019, 09:26 » |
|
Vzhledem k použité terminologii si najděte raději místního elektrikáře, který vám to dá do pořádku. V tomto případě jsou obecné rady na dálku nad rámec tohoto diskuzního vlákna. Pokud urezl zemnící pásek, stejně to budete muset řešit i se správcem domu.
Tak tady byl v sobotu pan elektrikář. Černý kabel který jsem popisoval jako fázi propojil s jističi a hřebenem tak jako to bylo, ten který jsem popisoval jako nulák rozdělil nějakou svorkou prý se to teď používá na ty dva můstky. Zemnící pásek prý zatím řešit nemusím, že mám potrubí a vau z plastu. Je to v pořádku?
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2019, 12:33 » |
|
... Do pojiskové krabice vede pouze fáze a nula. ...Dříve bylo připojenu v pásku který vedl do země a urezl.
Pokud víte, že uzemnění PEN nebo uzemnění kovového potrubí vody je přerušené (urezlé), měl byste na to upozornit správce objektu, který zajišťuje revize společných prostorů domu.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2019, 13:15 » |
|
Na to byměl stačit "pan elektrikář" jak popisuje tazatel! Ten by si měl poradit, popř. zavolat zkušenějšího RT!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.03.2019, 10:02 » |
|
to kol. Ižák:
Mám takový dotaz: Z 4x6 Al jsou odbočky k bytům nebo celá stoupačka?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Ižák Ctibor
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 12.03.2019, 10:27 » |
|
To p.Václav Třetí Celá stupačka z vonkajšej skrinke pred vchodom istené nožovými poistkami 40A. Je to činžiak z roku 59-61.Dokonca je to vodič z izoláciou guma,handra. Vedenie je síce v trubke, ale v minulosti sme sa už pokúšali vytiahnuť, avšak nedokázali sme ani pohnúť s vodičmi. Zatiaľ nejaká vážna úvaha o rekonštrukcii nebola. Teraz je v móde zatepľovanie, výmena rozvodu vody a plynu, odpadu, atď. Je to tak ako to tu už bolo pár-krát spomenuté, že kým to ide, zatiaľ nás elektrika netrápi. Šporáky máme plynové a na ostatné daná elektrika postačuje. (Zatiaľ) Keď sa niečo stane, budeme to riešiť. "toť názor väčšiny."
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.03.2019, 11:43 » |
|
Průřez vodičů Al 62mm nevyhovuje předřazenému jištění ani předpokládaném u odběru 9 bytů a nevyhovoval ani požadavkům norem kolem r. 1960, tedy v době výstavby.
Vodiče typu NG v plášťových trubkách nejdou vytáhnout zřejmě s ohledem na dlouhodobé přetěžování. Zahřály se a jsou přilepené ke stěnám trubek. Já bych to považoval za havarijní stav s akutním nebezpečím požáru a upozornil majitele objektu. Vodiče NG ve svisle vedených trubkách jsou požárně velice nebezpečné, trubky vytvoří komínový efekt a v horní části z ní může šlehat plamen mající parametry autogenního hořáku.
To, že se momentálně ve všech bytech vaří na plynu není relevantní, může velice snadno vzniknout problém pouze výměnou plynového sporáku za kombinovaný, kde příkon el. trouby dosahuje obvykle min. 2 kW. Tuto změnu nebude třeba hlásit ani o nic žádat a problém může být na světě. Zejména, pokud si hospodyňky mezi sebou řeknou o kolik je elektrická trouba lepší oproti plynové a nezůstane u výměny jednoho sporáku v domě.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #15 kdy: 12.03.2019, 15:19 » |
|
Bývam v činžiaku s tromi podlažiami, na každom podlaží 3 byty. Prívod do stupačky je 4X6 AL vodiče. Ak budem chcieť spraviť rekonštrukciu elektrického rozvodu, ako môžem vytvoriť sústavu TNC-S na horných podlažiach? Prívod 4x6 AL určite nevyhovuje. Prerábať celý prívod od vonkajšej skrinke, je nereálny, k vôli nákladom. Zároveň by som to asi neodôvodnil náklady ostatným nájomníkom, keď oni sú s momentálnym stavom spokojný.
Jsou-li elektroměry pro byty na podlažích a přívod k nim je 4X6 Al, pak bych v tomto případě za elektroměrem udělal bod rozdělení PEN na PE a N, k tomuto bodu rozdělení bych připojil CYY16, který bych natáhl do hlavní domovní skříně a připojil ho v ní na PEN.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 12.03.2019, 17:20 » |
|
Jsou-li elektroměry pro byty na podlažích a přívod k nim je 4X6 Al, pak bych v tomto případě za elektroměrem udělal bod rozdělení PEN na PE a N, k tomuto bodu rozdělení bych připojil CYY16, který bych natáhl do hlavní domovní skříně a připojil ho v ní na PEN.
A když už bych byl v tom tahání, vyměnil bych HDV. 4x6 AL v hadru je tristní...
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|