« kdy: 03.09.2015, 11:56 » |
|
Potřebuji si vyrobit zařízení na spínání zátěže 32A - 3fázové. Nevíte jaký a kde sehnat nějaký spínací prvek aby byl co nejmenší? Zařízení potřebuji namontovat do co nejmenší krabičky.
Stykače jsem našel jenom na DIN lištu, žádné na zabudování do krabičky, SSR relé se musí chladit, co jsem četl ztrátový výkon u tohoto proudu je cca 70W, což pasivně skoro neuchladím. 3 fáz. relátko je špatně k sehnání.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 04.09.2015, 12:17 » |
|
Zátěž bude odporová. Spínat to budu mikroprocesore m, tudíž spínané napětí buď 5V, nebo 12V. A může se dát 3kusy 1fázových relátek vedle sebe? To ovšem potom budu muset mít hlídání chyby relátek, ať už svaření nebo mechanická chyba v relátku a v případě potřeby odpojit zbývající fáze.
Aha. Takže, rozhodně stykač na DIN lištu. Provedení s cívkou na 12V DC. Nesnažte se to zmenšit. Procesor musí být co nejdál. Budou tam oblouky jako kráva. Stačí jedna jediná opomenutá drobnost jako neošetřený pin, velká smyška na plošňáku apod., a procesor v blízkosti stykače z toho zešílí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2015, 12:48 » |
|
Stykac tiez nemusi zopnut vsetky tri fazy, uz som videl kus, kde dve fazy boli ok a tretia mala zaoxidovany kontakt - elektro kotol to vyhodnotil spravne ako vypadok jednej z faz a nezapol. Rovnako opacny pripad, specenie jedneho alebo dvoch pripadne vsetkych kontaktov sa neda vylucit. Detekovat procesorom sa to da, len co s tym, najma pri speceni kontaktov ?
Dobre, odporova zataz, ale aka ? Je to technologicky kriticke a hrozi poziar alebo vybuch, ked sa zataz neodpoji (chyba stykaca, procesora, zabludeny program bez watchdogu ...) ?
Napad, ked vsetko napchate do jednej malickej krabicky nie je dobry. Procesor si dajte inde a spinajte cievku stykaca cez male SSR , opticke oddelenie zamedzi sireniu rusenia. Spotrebic, ktory berie 32A pri 400V nebude nic drobne, stykac do malej rozvodnice vedla neho niekde na stenu a ovladaci procesor bokom od toho, cim dalej.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy ....
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 04.09.2015, 20:30 » |
|
Přidám se k ostatním.
I kdyby jste sehnal něco menšího, bude to na hraně a spolehlivost minimální. 32A není málo a při spínání a hlavně vypínání, budou velmi trpět kontakty. Ty navíc potřebují jak prostor na chlazení, tak dostatečnou vzdálenost kontaktů k „roztržení“ oblouku. V málém zařízení to prostě nemůže dlouho a vůbec ne spolehlivě vydržet. S tím nic nenaděláte.
Také bych zůstal u spolehlivého stykače.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.09.2015, 12:41 » |
|
Preco prave 10mm2 ? Ked 2.5mm2 znesie pri beznom ulozeni okolo 20A ? Vidim to na 4 alebo najviac 6 ...
Ale právě ta požadovaná velikost, je zde kámen úrazu. Uvědomte si, že i ten Cu vodič, odvádí a vyzáří velkou část uvolněného tepla ze spoje. Pokud nebude mít dostatečnou tepelnou kapacitu, velmi rychle se poškodí izolace těsně za spojem, což může vést až ke zkratu. U běžného stykače bych to neřešil a souhlasil s vámi.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|