Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2020, 11:31 » |
|
Vaše otázka říká něco jiného, než je potom v textu. Snad jsem to tedy pochopil dobře.
Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění. Pokud v kabelu stínění není, mohla by to být nějaká obdoba amerických kabelů (USA a Kanada), kde žíly L a N mají izolaci (černá a bílá) a vodič G (=PE) je neizolovaný.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2020, 12:05 » |
|
Vždy jsem si myslel, že aspoň v nemocnicích se rekonstrukce dělají podle výrobní, neboli dílenské dokumentace. Ale vidím, že "partyzánský" způsob elektrické instalace se dělá i v tak důležitých provozech zaměřených na bezpečnost.
Tuto otázku položte odbornému technickému dozoru, pokud taková instituce existuje. IT sít k motorům s měniči se dělá stíněně. Dodržují se zásady EMC. V nemocnici to bude podobné.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Vojtěch Čechal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.07.2020, 13:09 » |
|
Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění.
Kabel stínící folii má. Takže jde stejně jako u datových kabelů o to, aby nedošlo k indukci proudu elektromagneti ckým polem jiného vodiče?
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 01.07.2020, 19:31 » |
|
Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?
To slyším poprvé ve své 40 leté praxi... Ale asi to bude nějaká specialita projekce, která zdravotnictví nikdy nedělala! Už jsem se s podobnou "ptákovinou" nejednou setkal. Pak se celý projekt předělával. U IT sítě na operákách stačí 3x,(5x u tří fázové )nic nikde nebude rušit!!Roky odzkoušeno! PS: Dříve se museli odstínit i celé místnosti ve zdech a stropě, instalovali se tlumivky zářivek min.6m od místností , dnes přístroje typu EMG,EEG a podobně už jsou tak chytré, že jim nějaké cizí záření vůbec nevadí!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.07.2020, 09:14 » |
|
Vaše otázka říká něco jiného, než je potom v textu. Snad jsem to tedy pochopil dobře.
Pokud má kabel stínící folii, slouží tento vodič k jejímu připojení na zemnění. Pokud v kabelu stínění není, mohla by to být nějaká obdoba amerických kabelů (USA a Kanada), kde žíly L a N mají izolaci (černá a bílá) a vodič G (=PE) je neizolovaný.
Předpokládám, že se jedná o koncentrický typ vodiče/kabelu. P.Kurka by jistě rozvinul teorii rozdílu oproti vodiči/opletu primárně stínícímu. Osobně jsem to nikdy nepobral.
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.07.2020, 10:44 » |
|
Na operčních sálech v nemocnici, které rekonstruujeme, je IT síť. Všechny silové kabely obsahují kromě klasických žil (hnědá, modrá,...) i neizolovaný drát. K čemu slouží?
Kabel stínící folii má. Takže jde stejně jako u datových kabelů o to, aby nedošlo k indukci proudu elektromagneti ckým polem jiného vodiče?
Určitě se nejedná o koncentrický ( koaxiální) kabel. Síť IT potřebuje také zemní vodič. K čemu by se na příklad zapojil HIL. U IT sítě na operákách stačí 3x,(5x u tří fázové )nic nikde nebude rušit!!Roky odzkoušeno!
Proč volil projektant vodič se stíněním a ještě obtočeným neisolovaným drátem měl vysvětlit v projektu. Rovněž i jeho správné zapojení.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.07.2020, 11:22 » |
|
Určitě se nejedná o koncentrický ( koaxiální) kabel. Síť IT potřebuje také zemní vodič. K čemu by se na příklad zapojil HIL.
Honzo mrkni na datalist např.NYCY. Právě ono stínění je určeno coby PE.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.07.2020, 11:53 » |
|
Proč volil projektant vodič se stíněním a ještě obtočeným neisolovaným drátem měl vysvětlit v projektu. Rovněž i jeho správné zapojení. Proč zapojovat zásuvky IT neizolovaným vodičem?? Je to problematické a nebezpečné na možné spojení (křížení) z druhými vodiči!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.07.2020, 12:17 » |
|
Jenom poznámka, aby nedošlo k omylům:
Síť IT není totéž, co IT síť.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 02.07.2020, 13:43 » |
|
Zaujimave, tato tema je verejne pristupna, hoci je cisto odborna a laik bez kvalifikacie o specialnej instalacii v zdravotnictve k tomu nema co povedat. Tiez tema "Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?" je cisto odborna pre reviznych technikov. Zato tema "Malá ukázka práce profesionálů s vyhl.50/78Sb.", ta je zamknuta ...
No, ja poznám aspoň dvoch čo sú teraz laici, ale raz chcú byť elektrikári Nepíšu tu nič, len čítajú, a keď nebudú mať čo, tak tieto debaty kus verejné debaty tu ani nemajú elektrikársky význam... si aspoň myslím
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #17 kdy: 02.07.2020, 21:50 » |
|
Jo, jo docela dobrá dvojsmyslnost, proto jsem k tomu měl poznámku už v úvodu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|