Jan Rys
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 22.03.2016, 21:50 » |
|
Dotaz ohledně správnosti navržení ochrany před bleskem kabelů od TV antény a wifi. Na nově zatepleném bytovém domě (š=10, d=25, v= 15) bude provedena výměna společné antény včetně koax. a datových kabelů (WiFi) do 6 jednotek, kabely budou vedeny v plastové trubce v zateplené fasádě.
Stávající anténní stožár, plynové komíny, okapy jsou spojeny se starým hromosvodem, který má dva roky platnou revizi podle ČSN 341390. Oprava antény a kabeláže, hromosvodu nebylo součástí projektu zateplení.
Domovníkovi jsem navrhl aby firma provádějící anténní rozvody (pokud bude mít patřičné zkušenosti) zhotovila ekvipotenciáln í přípojnici na půdě, kam se uzemní svodiče přepětí (SPD) od anténních kabelů a EP bude připojena na hlavní zemnící přípojnici objektu vodičem min. 1x16mm2 cca 12m. Také by se asi měla udělat úprava hromosvodu s oddáleným jímačem dle ČSN 62305-1-4, protože svodiče pro anténní kabely nejsou dimenzovány na přímý úder blesku.
Je tato úvaha správná? Prosím o uvedení ve stručnosti správného postupu a jak by měl vypadat správný návrh této ochrany na stávajícím objektu?
Vím, že by se měl udělat také projekt na vnější a vnitřní ochranu objektu před bleskem. Mohl by mi někdo doporučit kvalitního projektanta a realizační firmu, Praha a okolí?
|