Název: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Jars 04.05.2007, 21:08 Jaký průřez kabelu použit na propojení ohřívače, který má 18kW, 400V.
Jaký je výpočet pro průřezu žil kabelu? Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Miroš Jan 04.05.2007, 21:30 TO Jars.
Teoreticky vám stačí CYKY 5C x 4mm2. Ale !! je tam několik podmínek : 1) druh a způsob uložení kabelu 2) délka připojovaćího vední 3) podmínky místní sítě To jen namátkou na co sem si vzpoměl. ;) Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.05.2007, 01:50 Průtokový ohřívač 18 kW bude odebírat proud přibližně 26A. Z toho vyplývá jištění 3x 32A a kabel spíše 5Cx 6. Záleží samozřejmě na způsobu uložení kabelu a jeho délce (úbytky napětí). Ovšem pro většinu aplikací bude CYKY 5Cx 6 dostatečný.
Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Josef Brdlík 07.05.2007, 11:56 Průtokový ohřívač 18 kW bude odebírat proud přibližně 26A, pokud bude zapojení do hvězdy a to se uvádí na štítku 3x230V. Tady je uvedeno 400V , toto napětí předpokládá zapojení do trojúhelníku a v tom případě odebíraný výsledný proud byl podstatně nižší, cca 15A a postačil by kabel 4Bx2,5 pokud nemá ohřívač ovládací obvod vyžadující vodič N. Na štítku by měla být uvedena i hodnota proudu a jiné udaje potřebné pro montáž. Doporučuji vám si to nechat zapojit odborníkem, určitě se vám to vyplatí.
Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.05.2007, 12:16 TO: Brdlík
Rozhodující je napětí a výkon uvedený výrobcem. V tomto případě vás nemusí zajímat zapojení do Y nebo D! ::) Pokud předpokládáte jiné zapojení, než jaké provedl výrobce, a chcete snížit jmenovitý proud, musíte zákonitě i předpokládat se změnou výkonu! ;) (wall) Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.05.2007, 12:26 Z dotazu není zřejmé o jaký ohřívač se jedná. V případě velkokapacitní ho boileru bývá osazeno 3x těleso 6kW v provedení na 230V, zapojení do hvězdy na sdružených 400V. Tam je pak ve fázi těch 26A.
Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Josef Brdlík 07.05.2007, 12:28 To: Beláň
Pokud jsem dobře četl a to doufám že jo, je uvedeno 18 kW a 400V , proto nemůžu uvažovat s napětím 230V. Vnitřní zapojení nemíním předělávat ani snižovat, jenom jsem chtěl upozornit na vzniklou chybu, Toť vše. Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.05.2007, 12:29 Vidím, že už mě předběhnul kolega Beláň. :)
Doplním ho: Pane Brdlíku, podívejte se líp na teorii. Připomenu: Trojfázový výkon P=Odm (3) x U x I x cos fí kde U a I jsou sdružené hodnoty. Takže pokud má 3 fázový spotřebič děláný na U=400V uvedeno, že má 18 kW (cos fí =1 - jedná se o tep. spotřebič), pak jeho sdružený proud bude vždy 26A. Ano v případě , že topné spirály jsou dělány na 400V, pak těch vašich 15 A tam opravdu teče - ale jen v těch spirálách - říká se tomu proud FÁZOVÝ! Celkový odebíraný proud je pak Is= odm (3) x If = 1,7 x 15 = 26A ;) Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.05.2007, 12:34 Pane Brdlíku, mezitím, než jsem napsal svůj předchozí příspěvek, jste opět napsal další příspěvek, z kterého je vidět, že jste nepochopil svou mýlku. Zamyslete se, ono se to plete, ale je to tak, jak jsem napsal. Nemáte pravdu!
Tzn. Pokud budete chtít odebírat 18 kW z 3-fázové soustavy 3x400V/230V - pak vždy budete muset odebírat nejméně 26A z každé fáze soustavy! Nikdy 15A. Takže kabel CYKY 4B x 2,5 - NIKDY stačit na takový výkon nebude! Na hranici je 4 mm2 (záleží především na uložení), já jsem pro 6mm2! Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.05.2007, 12:39 Pane Brdlíku, podívejte se líp na teorii. Co to je sdružený proud?Připomenu: Trojfázový výkon P=Odm (3) x U x I x cos fí kde U a I jsou sdružené hodnoty. .......jeho sdružený proud bude vždy 26A. Sdružené je pouze napětí, proud je vždy fázový. Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.05.2007, 12:44 To Rozmahel: :D děláte si legraci? :D
1) Trojfázový spotřebič zapojený do trojúhelníka: každou jednotlivou fázi (impedancí) spotřebiče teče If, celkově je pak odebírán ze soustavy ale proud sdružený: Is=odm(3)xIf 2) Trojfázový spotřebič zapojený do hvězdy: Ano, v tom případě If=Is ;) Výkon 3 fázové soustavy se pak vždy nejlíp počítá ze sdružených hodnot, bez ohledu na zapojení spotřebiče: P=odm(3) x Us x Is (a to v obou případech zapojení Y i D). 8) Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.05.2007, 12:55 Pro účel jištění a dimenzování se musí uvažovat proudy fázové a ne sdružené.
Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.05.2007, 13:07 Pro účel jištění a dimenzování se musí uvažovat proudy fázové a ne sdružené. TO: Rozmahel Pro účely jištění a dimenzování se musí uvažovat vždy proudy tekoucí vodičem! (!) ;) Zda se jedná o proud fázový nebo sdružený, není nikdo bez znalosti zapojení odběru schopný rozpoznat, a je to úúúúúplně jedno! (zliskat) Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.05.2007, 13:26 Ano, to máte pravdu. Fázovým proudem jsem měl na mysli proud v přívodním vedení do spotřebiče. Pravdu má i p.Fasulis, když mluví o sdruženém proudu, tam je respektováno sdružené napětí.
Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.05.2007, 14:00 Pane Rozmahele, nepochybuji o tom, že byste vše dimenzoval a jistil správně, ale máte trošku hokej v terminologii.
Zatím co u napětí jest "vsjo jásno" ;) - Fázové 230V, - Sdružené 400V. U proudu to je malinko jinak s tou terminologii. Z hlediska sítě teče každým jejím jednotlivým vodičem jeden proud bez ohledu na to, jak ho nazveme (tento proud svádí k názvu fázový - vždyť přece teče fází :) ). Ale v případě spotřebiče (samozřejmě i zdroje, ale nechci vás plést), jenž je zapojen do "D", musíme rozlišovat dva proudy - nakreslete si to a bude vám to jasné: Jeden proud, který teče každou každou "stranou" toho pomyslného trojúhelníka - tomu říkáme fázový. Druhý proud, který teče ze sítě a pomyslně se rozděluje až na hrotu toho trojúhelníka zátěže, - tomu říkáme sdružený proud a je vždy odmocnunuzetří krát větší, než ten fázový. A to tady právě nesprávně interpretoval pan Brdlík, když na tento proud (15A) chtěl NESPRÁVNĚ dimenzovat přívodní vedení k tomu topnému spotřebiči 18 kW! To by bylo v pořádku jen a jen, kdyby ke spotřebiči vedly 2 přívodní kabely (6 žil) - jinými slovy trojúhelník by se uzavíral až v místě napájení (např. v rozvaděči). Pak by opravdu stačilo tyto kabely dimenzovat na 15A (samozřejmě jen v případě, že by spirály 3x6 kW byly konstruovány výkonově na 400V, což právě pan Brdlík předpokládal). A přesně to je taky mimo jiné případ připojení motoru systémem Y/D - tam rovněž vedete 2 kabely a v "D" teče kabely z hlediska zátěže (motoru) jen fázový proud, který je odmocninuzetří krát menší, než proud SDRUŽENÝ, který motor ve skutečnosti CELKOVĚ odebírá ze sítě. Proto se stykače a ty dva přívodní kabely a taky tepelné relé, pokud je řazeno v obvodu D a nikoliv mimo D nad stykači, mohou dimenzovat na odmocninu ze tří krát menší proud. Nechci vás ani nikoho jiného poučovat, ale stejně jako pan Brdlík se v tom často pletou někdy i jinak zkušení projektanti, kteří vřadí tepelné relé do obvodu trojúhelníka u motoru, ale dimenzuijí ho na proud SDRUŽENÝ!! Pak je samozřejmě toto relé předimenzováno a motor nechrání! Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.05.2007, 14:28 Při úvaze jsem vycházel z předpokladu zapojení do hvězdy / nejběžnější /. Prvotní dotaz jsem považoval za neúplný. Proto mne zarazil sdružený proud.
... bývá osazeno 3x těleso 6kW v provedení na 230V, zapojení do hvězdy na sdružených 400V. Tam je pak ve fázi těch 26A. Jinak nikdy není na škodu si oprášit teorii.http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/skripta/sbirka/TEORIE/proud.html Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Petr Doležal 07.05.2007, 14:40 Nechci vás ani nikoho jiného poučovat, ale stejně jako pan Brdlík se v tom často pletou někdy i jinak zkušení projektanti, kteří vřadí tepelné relé do obvodu trojúhelníka u motoru, ale dimenzuijí ho na proud SDRUŽENÝ!! Pak je samozřejmě toto relé předimenzováno a motor nechrání! Svatá pravda, stalo se i mně při začátku praxe. Naštěstí se zachytilo před realizací. Píši bod.Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Kamil Novák 07.05.2007, 16:41 TO Fasulis dnes 14.00.53 :
(jednicka) To je parádní příspěvek z teorie. ... postačil by kabel 4Bx2,5 pokud nemá ohřívač ovládací obvod vyžadující vodič N. Kotel bez ovládání jsem ještě neviděl, ale čistě teoreticky i kdyby někdo takový vyráběl, tak musí mít minimálně signalizaci stavu VYP/ZAP. Takže 4Bxcokolido10 určitě ne i kdyby vyhovoval zatížení. (no)Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.05.2007, 20:07 TO: Novák
Průtokový ohřívač vody AEG, typ: DDLE 18 až 27 kW nemá žádný pracovní vodič N! ;) 8) Takže klidně 4Bx6,0 mm2 a třeba i méně! ::) Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Kamil Novák 07.05.2007, 21:18 TO Beláň :
Řadu DDLE neznám, ale máte pravdu http://www.aeg-haustechnik.de/index.php/de/0/0/produkte/artikel/index.php?pr=1&hg=1&re=1&ar=2365 (http://www.aeg-haustechnik.de/index.php/de/0/0/produkte/artikel/index.php?pr=1&hg=1&re=1&ar=2365) Zřejmě je zde ovládání, včetně LCD napájeno z trafa 400/?V. Název: Re: Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW? Přispěvatel: Josef Brdlík 10.05.2007, 14:07 Teď vidím že není dobré psát ve spěchu, byl jsem na odjezdu a četl jsem to jak se říká v běhu. Teď jsem si to přečetl v klidu a vidím že se jedná o přívodní kabel k ohřívači a ne k tělesům. Samozřejmě že v tomto případě je faz. proud 26A. Předpokládal jsem přívod k top. tělesům 3ks 6kW a viděl jsem jak do tělesa s průchodkou P 16 ladně montují 5x6 kabel. Tímto se omlouvám všem.
|