« kdy: 03.05.2015, 00:20 » |
|
Pro zapojení satelitu je nutné vést 4x koaxiální kabel horizontálně po stěně domu až k parabole na rohu domu. Cestou ovšem vede svisle vedení od hromosvodu. Lze nějak správně (nebo alespoň jak nejméně špatně) vyřešit toto křížení?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 04.05.2015, 10:39 » |
|
Vodič HVI dle instalačního návodu, rozhodně to nebude jednoduché z pohledu instalace jen pro obejití koaxu. Bude rozhodně lepší HVIčkem udělat celý svod http://www.dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2010/DEHNconductor_system.pdfBod 4) pokud oddálíte nebo zaizolujete hromosvod (nedojde k přeskoku), nemusíte na koaxy dávat svodič bleskového proudu, i když v žádném případě nebude na škodu a přikláněl bych se k tomu dát tam svodič, který zvládne i nějaký malý bleskový proud. Co se týká svodičů přepětí (typ2), tak vzhledem k tomu, že předpokládám umístění antén v LPZ0b a připojení v LPZ1, tak na přechodu budou osazeny minimálně svodiče přepětí T2, pokud místo nich nepoužijete to zařízení do kterého budou připojeny, a které zajistí, že se případné přepětí nedostane dál....
|
|
|
Zaznamenáno
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Jiří Diviš JD
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.05.2015, 13:23 » |
|
Proč je lepší udělat celý svod z HVI? Nešel by použít vodič "HVI® III s hlavicí a s volně přiloženým připojovacím prvkem - 819 022 a 819 025" a nahradit třeba pouze 2m svodu? Je tam nějaký háček?
|
|
|