Název: Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice? Přispěvatel: Maroš Martiško 21.11.2006, 18:29 Je jedno či vykonam doplnkové pospojovanie z PE svorky rozvadzača, alebo ho vytiahnem z ekvipotencialn ej svorkovnice, keď je bližšie k miestam pospojovania. Vlastne táto svorkovnica by mala zrovnať potencial PE svorky rozvadzača pre prípojku a domoveho rozvadzača, takže by to mohlo byť jedno či nie?
Název: Re: Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice? Přispěvatel: Miroslav Mišo 26.11.2006, 21:53 Doplnkové pospájanie je povinné v kúpelni a iných osobitných inštaláciách ( STN 33 2000-7..) a urobí sa tam, kde nemožno dosiahnuť odpojenie v predpísanom čase. Doplnkové pospájanie je tzv. miestne pospojovanie a stačí ho spojiť s PE vodičom čo najbližšie k miestu dopl. pospájania.
Mám však z Vášho dotazu tušenie, že hovoríte o doplnkovom pospojovan |