Název: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty? Přispěvatel: Jarda Kalus 17.07.2019, 17:10 Plánuji rekonstrukci při které má být vyměněn přívodní kabel do domu. Jedná se o propojení mezi přípojným místem a elektroměrem (ten je uvnitř domu). V plánu mám udělat šachtu po chodníkem, aby bylo možno v případě potřeby odházet dlažbu a natáhnout další kabel. Je tahle realizace přípustná nebo musí být tento přívod zakopán mimo tuto šachtu? Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty? Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.07.2019, 13:49 Z připojovacích podmínek EONu
Citace HDV a odbočky k elektroměrům musí být provedeny v soustavě TN-C co nejkratší cestou a je nutno volit takové provedení a uložení vedení, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka elektřiny. V případě rekonstrukce HDV lze využít stávající provedení HDV, kdy po předchozím odsouhlasení pracovníkem E.ON nemusí být dodržen požadavek na nejkratší. cestu. Tak si to přeložte :) Osobně bych s tím problém neměl. PS: Proč nepřesune elektroměrový rozvaděč k přípojnému místu? Neznám místní poloměry, tak nevím jestli je to technicky možné. Ne že, by to bylo nutné... Jen se ptám. Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.07.2019, 16:14 Vidím to podobně.
Dejte měření do oplocení a s měřeným kabelem můžete nakládat bez omezení, co je u neměřeného poněkud komplikované, zvláště mají-li tam být šachtičky, které budou třeba někdy někoho lákat k vymazlení T-spojky ;) Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.07.2019, 21:46 Pokud to začnete řešit s dodavatelem (bez jeho předchozího souhlasu to těžko uděláte), tak bych čekal tlak na to, aby to bylo podle aktuálních PP měření na hranici pozemku, aby neměli problém s přístupem.
... Tady bych spíše připravil chráničku, do které by se v případě potřeby další kabel zatáhl (ovládání vrat, zvonek, kamera,...)V plánu mám udělat šachtu po chodníkem, aby bylo možno v případě potřeby odházet dlažbu a natáhnout další kabel. ... Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty? Přispěvatel: Rozvodak 19.07.2019, 06:32 Osobně bych s tím problém neměl. Já jo. u neměřeného poněkud komplikované, zvláště mají-li tam být šachtičky, které budou třeba někdy někoho lákat k vymazlení T-spojky ;) Provedení HDV a odboček k elektroměrům mají zamezovat realizaci NO, v případě tajné šachty to naopak vybízí. Kdysi jsme v rajóně měli jednoho, postavil si podzemní tunel ze skruží od studny až pod chodník, tam si potajnu rozholil distribuční kabely nn a zatáhl domu volnou energii ;D Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2019, 10:41 Pokud je vedení v neměřené části přístupné, musí být uloženo v kovové chráničce s utěsněnými spoji po celé délce.
Takže já bych s tím problém měl taky. Teda pokud bych na to vystavil revizi. Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty? Přispěvatel: Žvak Petr 19.07.2019, 11:37 Určitě bych zvolil řešení pana Schwarze.
Nechal bych jsi v chráničce jeden průtahový drát, lanko, nebo vlasec. Název: Re: Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty? Přispěvatel: Rozvodak 19.07.2019, 12:02 Pokud je vedení v neměřené části přístupné, musí být uloženo v kovové chráničce s utěsněnými spoji po celé délce. Takže já bych s tím problém měl taky. Teda pokud bych na to vystavil revizi. Pokud je navíc vedeno nepřístupnými prostory (sklepy, kóje atd.), obvykle je to předmětem jednání s distribucí. V takovém případě se požaduje kopoflexka v zanýtovaném žlabu. |