Název: Co se stane, když nebudu mít spojený PE s hromosvodní soustavou?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 26.11.2012, 12:48
Co se stane, když nebudu mít spojený PE s hromosvodní soustavou?

Podle některých znalců Ohmova zákona takto ochráníme svou elektroniku před zavlečení přepětí do objektu.
Podle Faradaye docílím téhož, když naopak vše pospojíme na jeden potenciál.

Jak to vysvětlíme spotřebiteli?


Název: Re: Co se stane, když nebudu mít spojený PE s hromosvodní soustavou?
Přispěvatel: Jan Hájek 26.11.2012, 14:37
Pokud nebude propojen PEN s uzemněním hromosvodu, bude na každém zařízení jiný potenciál. V případě blízkých úderů blesku hrozí díky naindukovanému náboji přeskoky. Pokud by byl objekt zasažen bleskem, celý bleskový proud by tekl na ten menší potenciál, tedy PEN v domě. Je zcela iluzorní si myslet, že pro oddělení obou zemnících soustav stačí několik metrů zeminy, která není samozřejmě izolant. Všechny škody způsobené přepětím, jsou důsledek špatně vyrovnaného potenciálu ať již mezi zemnícími soustavami (typicky škody na telefonních zařízeních, nebo datových rozvodech) nebo rozdílem potenciálu mezi fázovým/komunikačním vodičem a zemí.

Oddělení zemnících soustav je tedy výhodou pouze pro ty rozdíly potenciálu, které jsou v podstatě neškodné.


Název: Re: Co se stane, když nebudu mít spojený PE s hromosvodní soustavou?
Přispěvatel: Radek Červený 27.11.2012, 00:10
Honza dal na toto téma poměrně vyčerpávající odpověď.

Já bych to jen doplnil, že toto provedení může docela znepříjemnit život i při běžném denním používání různých vymožeností i bez bouřky. Žijeme v době sdílení kdečeho a propojení mnoha různých typů rozvodů, systémů a sítí. Tyto technologie mají často zemnící svorky, body a pod.,  přes které se různě dle typu či druhu potenciály vyrovnávají. To v praxi často způsobuje různé rušení, brumy a podobné nepříjemné neduhy.