« Odpověď #2 kdy: 05.02.2009, 09:42 » |
|
Jak říká kolega Novák, řiďte se dokumentací výrobce tepelného čerpadla.
Pokud jí nemáte, předpokládám, že se jedná o asynchronní třífázový motor s kotvou nakrátko pro pohon kompresoru. Pokud má čerpadlo vlastní jištění ve skříni (hlavní jistič, motorový spouštěč atd.) jistíte pouze přívod k čerpadlu.
Pro kabel 2,5mm2 bude vyhovovat jistič 20A/C. Špičkový proud se uvažuje pouze pro dobu rozběhu a nedá se předpokládat, že by trval déle než 16s (doba pro vybavení tohoto jističe) a že by se opakoval v krátkých intervalech.
Pokud vlastní jištění nemá, odjistěte ho motorovým jističem nastaveným na jmenovitou hodnotu (7,7A) a máte klid. Kabel 2,5mm2 pak použijte spíš s ohledem na mechanickou odolnost kabelu, pokud zajistíte bezpečnost kabelu jinak (nejlépe do ohebné chráničky nebo v lištách), lze připojit kabelem 1,5mm2.
|