Název: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální? Přispěvatel: Hofman 25.09.2011, 10:34 Jde chránič Moeller PF7-63/4/03 použít jako centrální chránič pro celou chatu? Jsou tam 4 jističe z toho jeden na světla(10A) a 3 na zásuvky(16A).
Původní otázka: mohu použít tento chránič na chatu ? Název: Re: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální? Přispěvatel: Václav 3 25.09.2011, 11:05 Jako ochranu před požárem ano, jako chránič na zásuvky ne, tam musí být provedení 30 mA.
Název: Re: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.09.2011, 14:21 Pokud je chata z hořlavého materiálu, centrální chránič mít musíte. Zároveň musíte mít chránič na zásuvkovém obvodu, popřípadě i na osvětlení koupelny, není-li napájeno z bezpečného zdroje SELV.
Centrální chránič 300mA nevyhoví ochraně před nebezpečným dotykem, takže byste za centrální 300mA musel zařadit ještě 30mA (nikoliv selektrivní!). U malých rekreačních chat je možnost použít jako centrální chránič jeden 30mA. Případný výpadek není tak nepříjemný, jako u bytu. Většinou na chatě nejste a máte to i blízko k rozvodnici. Je třeba zvážit poněkud nižší komfort vůči vyšší ceně. Název: Re: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální? Přispěvatel: Hofman 25.09.2011, 15:41 Jako ochranu před požárem ano, jako chránič na zásuvky ne, tam musí být provedení 30 mA. A šel by eventuelně tento: Haqer CD464Js těmito parametry:
Název: Re: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální? Přispěvatel: Václav 3 26.09.2011, 08:30 Ano, můžete.
|