Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Hofman 25.09.2011, 10:34



Název: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
Přispěvatel: Hofman 25.09.2011, 10:34
Jde chránič Moeller PF7-63/4/03 použít jako centrální chránič pro celou chatu? Jsou tam 4 jističe z toho jeden na světla(10A) a 3 na zásuvky(16A).

Původní otázka:  mohu použít tento chránič na chatu ?


Název: Re: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
Přispěvatel: Václav 3 25.09.2011, 11:05
Jako ochranu před požárem ano, jako chránič na zásuvky ne, tam musí být provedení 30 mA.


Název: Re: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.09.2011, 14:21
Pokud je chata z hořlavého materiálu, centrální chránič mít musíte. Zároveň musíte mít chránič na zásuvkovém obvodu, popřípadě i na osvětlení koupelny, není-li napájeno z bezpečného zdroje SELV.

Centrální chránič 300mA nevyhoví ochraně před nebezpečným dotykem, takže byste za centrální 300mA musel zařadit ještě 30mA (nikoliv selektrivní!).

U malých rekreačních chat je možnost použít jako centrální chránič jeden 30mA. Případný výpadek není tak nepříjemný, jako u bytu. Většinou na chatě nejste a máte to i blízko k rozvodnici. Je třeba zvážit poněkud nižší komfort vůči vyšší ceně.


Název: Re: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
Přispěvatel: Hofman 25.09.2011, 15:41
Jako ochranu před požárem ano, jako chránič na zásuvky ne, tam musí být provedení 30 mA.
A šel by eventuelně tento: Haqer CD464J
s těmito parametry:
  • 4P
  • jmenovitý proud: 63 A
  • reziduální proud: 30 mA


Název: Re: Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
Přispěvatel: Václav 3 26.09.2011, 08:30
Ano, můžete.