V každé síťovce, switchi, ... je oddělovací trafo (a tím pádem prakticky ta ochrana třídy D). Jak je tu u DSL modemu netuším.
...
A ještě jedna věc. Všichni mě vždy učili (a dává mi to smysl), že uzemnění stínění v telco rozvodech nikdy nesmí být připojené k PE vodiči. U gigabitu je to jedno, u desítky do circa třiceti metrů taky, ale cokoli víc a těch přeslechů je na vodičích tolik, že třeba desetigigabit se na 70 metrů se stíněním připojeným k PE prostě nespojí. ...
U toho oddělovacího trafa v ethernetové lince je to složitější. Který výrobce udává (garantuje) jakou napěťovou pevnost? 500V? To je z hlediska přepětí "nic"
Jak už naznačil Václav Třetí - pokud se spojí "na zem" stínění ve více než 1 bodu, stane se z něj vodič, kterým vedou různé proudy, dnes reálně různé vyšší harmonické spínaných zdrojů, a jako každý vodič, kterým prochází proud, i tento kolem sebe vytváří elektromagneti
cké pole...
Jestli to rozvody nebo zařízení "ustojí"... Ono vám to nepoškodí potenciál, na který se to dostane (podobně jako vlaštovku nezabije, když si sedne na drát pod napětím), ale poškození vznikne vlivem rozdílu potenciálů. Takže co mohu spojit přímo, to spojím přímo. Co nemohu přímo, tam rozdíl potenciálů "podržím" přepěťovou ochranou.
Jen tak pro dokreslení - při rychlosti náběžné hrany bleskového výboje, při indukčnosti "rovného vodiče" se došlo k tomu, že 1m přívodu k přepěťové ochraně nebo zemnicího vodiče od přepěťové ochrany "přidá" cca 1kV