Název: Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným? Přispěvatel: IvanŠk 23.01.2014, 12:08 Je rozdíl v posuzování zon v koupelně pokud je použit otevřený sprchový kout směrem nahoru a sprchová kabina, která je shora uzavřená. Konkrétně mi jde o možnost osazení odtahového ventilátoru nad touto sprchou. Nad 225 cm bych se zřejmě dostal. Moderátor. Původní otázka: Sprchovákabina vs sprchový kout-shodné zony? Název: Re: Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným? Přispěvatel: Jiří Buben 23.01.2014, 18:59 Přečtěte si pozorně článek 701.55 v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Obzvláště pasáž popisující jaká zařízení mohou být umístěna v zóně 1. Jsou tam mimo jiné i ventilační zařízení. Takže pokud je ventilátor určen do zóny 1 výrobcem (splňuje předepsaný stupeň krytí), je připojen pevným připojením tak nevidím problém. Samozřejmostí je že vývod bude chráněn proudovým chráničem.
Pokud výrobce neuvádí možnost instalace v zóně 1 pak je možné se ho přímo dotázat. Jinak u podle mě je jedno, zda je instalována sprchová kabina z hora uzavřená, či nikoliv. Pára stoupá směrem nahoru, takže i kdyby jste se vyhnul použitím z hora uzavřené kabiny zóně 1 nad touto kabinou, tak bych stejně raději viděl ventilátor s krytím jako do zóny 1. |