V tomto případě bych raději volil instalaci dodatečného stínění (třeba trubky) na obvod a zásuvku a instalaci SPD typ 3.
PS: Pozor, zda jste při výpočtu s uvedl Km=0,5 s počítal opravdu dostatečnou vzdálenost pro pevný materiál.
Pre istotu som v kľude ešte raz prepočítal softwarom D02 v2.60 z Kníšky vzdialenosť S a kontroloval som pri tom parameter Km.
Čo som písal 06.02., že si pamätám výsledok 50 cm na streche nebolo presné. Najvzdialenejš
í bod na streche má bezpečnú vzdialenosť 37 cm pre vzduch a 74 cm pre betón a ja som si to vtedy asi "spriemeroval" na 50cm, lebo v skladbe strechy je v tejto hrúbke viac vzduchu ako krytiny, dreva a fólií.
Pre miesto zásuvky z otázky je bezpečná vzdialenosť S=20 cm a pri hrúbke múru 30 cm + 15 cm zateplenia je to splnené s rezervou.
SPD typ 3 určite bude a ďakujem za tip s trubkou. Dúfam, že elektrikári budú vedieť, ako to majú urobiť.