Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš Pepíček 18.05.2022, 12:22



Název: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 18.05.2022, 12:22
Zákazník potřebuje pro jedno 3f zařízení cca 50A na fázi, ale v místnosti se vyskytují pouze zásuvkové boxy s jištěním na 32A. Je možné např. dva zásuvkové rozvaděče zrušit, spojit vodiče a dosáhnout tím dostatečného průřezu vodičů pro výše psané proudové zatížení? Vše je napojeno z jedné rozvodny. Bohužel instalace nového kabelu by byla v současnosti složitá. Jednalo by se o dočasné řešení. Odporuje to některé normě?


Název: Re: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.05.2022, 08:42
Za splnění normativních podmínek ano, u "silných" rozvodů je to běžná věc.
Limitním místem je dokonalé propojení vodičů, předpokládám ve vašem případě cca.6, 10mm, použil bych bloky HLAK, jsou velice kvalitní...
Rozhodně vodiče nespojovat nějakým debilním můstečkem nebo v klícce jistícího prvku.


Název: Re: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.05.2022, 10:47
Tak tak, Milane svatá pravda. ;)


Název: Re: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.05.2022, 23:27
Ono to nemusí být úplně jednoduché dodržet podmínky aby vodiče měly stejnou (srovnatelnou) vodivost (průřez. délka, minimalizace přechodových odporů...),  aby se proud správně rozdělil do jednotlivých vodičů. aby ten nejvodivější toho nepřenášel tolik, že by došlo k jeho přetížení


Název: Re: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Přispěvatel: Juraj Rojko 19.05.2022, 23:38
Je možná varianta samostatně jištených kabelů s mechanicky spřaženými jističi?


Název: Re: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.05.2022, 06:38
Využití paralelního zapojení kabelů je poměrně běžnou záležitostí a myslí na to i normy. Jsou tam definované podmínky. Ani nemusí být použité spřažené jistící prvky.  Nicméně bych se tomu asi nebránil. Otázkou je pouze to, k čemu je podobné napájení použito a dle toho se pak vyhodnocují další opatření.


Název: Re: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.05.2022, 10:44
Ono to nemusí být úplně jednoduché dodržet podmínky aby vodiče měly stejnou (srovnatelnou) vodivost (průřez. délka, minimalizace přechodových odporů...),   aby se proud správně rozdělil do jednotlivých vodičů. aby ten nejvodivější toho nepřenášel tolik, že by došlo k jeho přetížení
Vycházím ze zadání a fabuluji, že na oněch 32A jsou použity šestky se zatížitelností nějakých 40A, takže z paralelní šestky musím dostat alespoň 10A, což dává prostor k nesouměru impedancí celkem široký.


Název: Re: Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 03.06.2022, 12:00
Udělal jsem max pro minimalizaci rozdílů vedení. Průřezy vodičů jsou nakonec 4mm. Zařízení má čistě odporovou zátěž, je to pec. Problém byl, že jsem neznal odběr zařízení. Po zjištění, že fází teče 50A, jsem řekl, že se musí přívod posílit a právě alternativou bylo paralelní připojení vodičů. Po tomto zapojení se kabely nikterak nehřejí, ale zaráží mě jedna věc. Měřil jsem klešťovým ampermetrem proud ve stejné fázi na paralelních přívodech a oba ukazovali 50A. Do zařízení teče 50A. Tomu nerozumím. Nevíte čím je to způsobené?