Název: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: pajamyki 06.09.2010, 01:12 Je možno použít CYKY-J 3x2,5mm pro rozvod 1f 230V v zás. rozvodech
anebo jsem nucen použít CYKYLo 3x2,5mm? Jedná se o pokládku pod omítku. To samé mě čeká se světelným okruhem. Je možné použití tohoto kulatého kabelu s izolací v parametrech CYKY-J 3x1,5mm? Kladu důraz na vhodnost dle různých ČSN, které z paměti neznám. Jde mi o to, aby to pak revizní technik schválil a neměl vůči tomu výhrady. Název: Re: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2010, 07:47 Kabel CYKY má o něco lepší parametry než CYKYLo (vyšší mechanickou odolnost), takže nic nezkazíte, pokud ho použijete.
Název: Re: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: František Šohajda 06.09.2010, 09:10 Citace Jedná se o pokládku pod omítku. Podle výšky omítky....CYKY-J má trochu větší tloušťku. Název: Re: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2010, 09:50 Podle výšky omítky....CYKY-J má trochu větší tloušťku. 3x2,5 má 2x větší tloušťku (5 mm / 10 mm)Název: Re: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.09.2010, 18:22 Jak bylo řečeno kabel CYKY má lepší mechanické vlastnosti, vodič CYKYLO má zase trochu lepší parametry, co týká zatížitelnosti .
Vodiče CYKYLO se dají použít tam, kde je celá trasa uložená pod omítkou. Pracuje se s nimi lépe, zabírají méně místa v krabicích nebo v rozvodnicích. Pokud je ovšem třeba jen část vedení uložená jinak než pod omítkou (v podlaze, v podhledech, v dutinách sádrokartonový ch příček apod.), potom je vhodnější použít kabel CYKY. Název: Re: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: Rudolf Šála 06.09.2010, 18:58 Nejpraktičtějš í je CYKYLo a to 3x1,5 pro napájení světel na stropě. :)
Název: Re: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2010, 19:04 Nejpraktičtějš í je CYKYLo a to 3x1,5 pro napájení světel na stropě. :) Ovšem nikoliv v podhledu ;)Název: Re: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: Rudolf Šála 06.09.2010, 19:29 Ovšem nikoliv v podhledu ;) Samozřejmě, to bych jinak musel být ''nezodpovědné čuňátko'' ;D Měl jsem namysli podbíjené, hurdeskové a betonové ;) Název: Re: Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo? Přispěvatel: Oliver Mička 06.09.2010, 22:20 Záleží hlavne od miesta ktoré mate v tej drážke.
CYKYLo-J máte 5mm hrubý CYKY-J je asi 10-12 mm hrubý. Určite na zásuvkový okruh tahať 3x2,5 a istiť ho B16/1 ističom CYKY 3x1,5 môžete istit maximálne 13A ističom ,a na zásuvkový okruh ho nedoporučujem. |