Beno
|
|
« kdy: 30.05.2010, 21:50 » |
|
Budu provádět výměnu elektriky v celém domě. Nyní mám hlavní rozvaděč s elektroměrem, ale chtěl bych z tohoto rozvaděče vyvést hlavní kabel do každého patra, a tam by byl další rozvaděč s podružným elektroměrem. Takže by každé patro patro mělo samostatný okruh. Otázka zní: dají se z hlavního rozvaděče natáhnout dva nebo více hlavních kabelů k dalším rozvaděčům s podružnými elektroměry. Známý elektrikář říkal, že to nelze. Že není možno z hlavního rozvaděče vyvést více hlavních kabelů.
#105# "zapojení více podružných elektroměrů v domě." není jasná otázka!
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2010, 23:08 » |
|
To je práce pro projektanta a může navrhnout min. 2 způsoby vedení.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2010, 23:27 » |
|
Odopvěď zní ano, lze to provést. Sám jsem takto udělal několik úprav. váš elektrikář si to zřejmě plete s tím, že nelze z elektroměru mít více vývodů. Také doporučuji domluvu s distributorem, o technických požadavcích a nějakým RT , který dělá odběrná místa ve Vašem okolí. Ti poradí víve, dle skutečného stavu a podmínek Vašeho konkrétního distributora.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.05.2010, 00:37 » |
|
To není otázka pro toto fórum, ale pro vašeho distributora. Zajděte tam a domluvte se.
Pokud jde o podružné měření, distributorovi to bude upřímně jedno, toho se na nic ptát nemusíte. V uvedeném případě se dá použít model "stoupačka", tzn. přívodní kabel půjde z elektroměrové rozvodnice do první podružné rozvodnice, odtud stejným kabelem do druhé podružné rozvodnice atd. V podružných rozvodnicích by pak byl přívod připojen smyčkovaně, před hlavním vypínačem. Pokud bude kabel dimenzován podle jističe před elektroměrem, není nutné samostané jištění jednotlivých větví. BTW, ani napojení více kabelů z elektroměrovéh o rozvaděče není obvykle neřešitelný problém. Zejména pokud má elektroměrový rozvaděč oddělené měřené a neměřené části. Dá se to řešit např. pomocí zdvojených řadových svorek. Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit. váš projektant si s tím jistě poradí.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
tekseb
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.05.2010, 09:23 » |
|
To Jaroslav Hasala : "Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit." Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.05.2010, 10:11 » |
|
To Jaroslav Hasala : "Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit." Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).
Pan Hasala se vyjádřil jasně a správně. Pokud uvádíte jiný názor je ho potřeba zdůvodnit. Myslím si, že doby nějakého "domlouvání" s distributorem jsou minulostí. Každý má jasně stanovená pravidla, případně schémata, která požaduje dodržet.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2010, 10:38 » |
|
Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).
Toto se liší u různých distributorů (ČEZ, EON, PRE ...), každý má "připojovací podmínky" trochu jiné. Co není problém u jednoho, může být nepřekonatelný problém u jiného. Lépe se na toto informovat předem, než to následně řešit. Slušný projektant by měl být obeznámen s připojovacími podmínkami v místě a podle nich určit vhodné řešení.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Beno
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2010, 10:40 » |
|
Odopvěď zní ano, lze to provést. Sám jsem takto udělal několik úprav. váš elektrikář si to zřejmě plete s tím, že nelze z elektroměru mít více vývodů.
To je ono to jsem chtěl vědět, jestli může být více vývodů z elektroměru. Aby šel z hlavního elektroměru jeden kabel do prvního patra, druhý kabel do přízemí a třetí kabel do sklepa. Tak aby na každém podružném elektroměru byla skutečná spotřebovaná energie v jednotlivém patře. Pokud jde o podružné měření, distributorovi to bude upřímně jedno, toho se na nic ptát nemusíte.
V uvedeném případě se dá použít model "stoupačka", tzn. přívodní kabel půjde z elektroměrové rozvodnice do první podružné rozvodnice, odtud stejným kabelem do druhé podružné rozvodnice atd. V podružných rozvodnicích by pak byl přívod připojen smyčkovaně, před hlavním vypínačem. Podle tohoto modelu by ale hlavní elektroměr ukazoval stejně jako první podružný? Takže by se stále musela v každém patře odpočítávat skutečná spotřeba od předchozího podružného elektroměru?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2010, 10:53 » |
|
Podle tohoto modelu by ale hlavní elektroměr ukazoval stejně jako první podružný? Takže by se stále musela v každém patře odpočítávat skutečná spotřeba od předchozího podružného elektroměru? Ne. Podružné rozvodnice by v tomto případě byly zapojené takto : Přívod by byl připojen na nějakou svorkovnici, z této by se dále by se pokračovalo (stejným kabelem) k další rozvodnici. Zároveň by ze svorkovnice byl připojen hlavní vypínač pro rozvodnici, z něj podružný elektroměr, z něj jističe jednotlivých okruhů. Elektroměr bude měřit jen to, co je připojeno za ním.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.05.2010, 12:44 » |
|
Jen malý detail: hlavní elektroměr bude započítávat spotřebu všech podružných elektroměrů. Takže nebudou souhlasit součty podružných a hlavního elektroměru.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 01.06.2010, 14:09 » |
|
Jen malý detail: hlavní elektroměr bude započítávat spotřebu všech podružných elektroměrů. Takže nebudou souhlasit součty podružných a hlavního elektroměru. Přesně tak. S tím je třeba počítat především u starších elektroměrů. Pak při delších rozvodech na podružném elektroměru bude nižší napětí o úbytek na kabelu a měří taky méně. A pokud "dodavatel energië" použije moderní digitální přístroj a podružné budou staré, magnetické, nenaměří ty podružné některé minimální odběry, které ale "hlavní" elektroměr naměří, především pokud se k nim připočte spotřeba podružného elektroměru nebo se jich "sejde" víc. Tak abyste se pak neprali nad vyúčtováním... A nezapomeňte se zamyslet jak a komu budete rozúčtovávat spotřebu, abyste se nedostal do konfliktu se zákonem nebo Připojovacími podmínkami protože nepředpokládám, že byste měl nějaké oprávnění k dalšímu prodeji dodané energie.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 02.06.2010, 08:07 » |
|
Podružné elektroměry jsou různého typu, nemusí to být nutně ty "velké, ošklivé, bzučící" (slova jedné zákaznice). Výběr je poměrně široký, pro tyto účely lze s použít modulární elektroměry na lištu, mechanické i elektronické. Potom se to vejde do běžné rozvodnice, jen je nutné počítat s tím, že to zabere nějaké místo, 8 modulů nebo i více.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|