Název: Musí PE spojit s pospojením v koupelně? Přispěvatel: Michal Kováčik 22.05.2008, 20:17 Zaujimalo by ma, ci ked v rozvodnici rozdelim vodic PEN na PE a N a potom uz ho takto taham dalej do kupelne, je nutne PE nejako spojit s pospojenim?
Momentalne mam z rozvodnice vedenie v TN-C sustave a kolik na zasuvke je spojeny s pospojenim... neviem teda ci to mam nechat tak a spojit to s PE vedenym z rozvodnice, alebo nie. Název: Re: Musí PE spojit s pospojením v koupelně? Přispěvatel: Radek Kroutil 22.05.2008, 20:48 Nějak nechápu otázku. Pospojení snad máte z koupelny natažené až do rozvodnice, ne? A PE je přece spojeno s pospojením, ne? Vlastně to tak musí být, jestli teda chápu otázku...
Název: Re: Musí PE spojit s pospojením v koupelně? Přispěvatel: Michal Kováčik 22.05.2008, 20:55 Nějak nechápu otázku. Pospojení snad máte z koupelny natažené až do rozvodnice, ne? A PE je přece spojeno s pospojením, ne? Vlastně to tak musí být, jestli teda chápu otázku... V celom byte mam TN-C, cize v rozvodnici zatial je iba PEN... idem ale okrem svetelnych okruhov vsetko prerobit na TN-S, takze v rozvodnici PEN rozdelim a zasuvky v celom byte chcem riesit cez prudovy chranic. Ide mi o to, ci mam spojit v jednej zasuvke v kupelni vodice PE z rozvodnice s pospojenim, ktore do nej zapojene uz je.Název: Re: Musí PE spojit s pospojením v koupelně? Přispěvatel: Radek Kroutil 23.05.2008, 14:12 Když už budete kutat drážky pro výměnu kabelů, tak tam snad ten CY 6 (4) dostanete, ne? :-[
Nebudu teď hledat odkazy v ČSN, ale pospojení má být samostatným z/ž vodičem do pospojovací sběrnice a ne ze zásuvky. |