Název: Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
Přispěvatel: Honza263 12.10.2022, 09:56
Snažím se vyměnit starý pokojový termostat za nový v domě po babičce. Ve starém termostatu jsou nijak neoznačené vodiče, které nevím do jaké svorky nového termostatu dát. Dokáže někdo znalý z obrázku vydedukovat co a jak? Starý termostat je opravdu prastarý, pamatuju jej z dětství - je bez baterií. Nový termostat je na dvě AA baterie. Může to vůbec fungovat?

Pokoušel jsem se hledat na google, ale ani nevím pod jakým termínem starý termostat vyhledávat (kromě značky Vaillant...to ovšem vyhazuje mnohem modernější termostaty).


Název: Re: Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.10.2022, 09:07
Nový termostat má od vlastního napájení odizolované kontakty, napájí ho pouze baterie. Kontakty tedy lze zapojit k jakémukoliv zařízení bez ohledu na jeho napájecí napětí a chovají se jako spínač (přepínač):

 kontakt COM (2) je společný
 kontakt NO (1) je v klidu rozpojený
 kontakt NC (3) je v klidu spojený

Fotografie starého termostatu není nejlepší, proto udělejte následující pokus. Předpokládám, že vodiče jdoucí do termostatu jsou připojeny opačným koncem do kotle. Vypněte přívod do kotle, pokud možno vypojením přívodního kabelu ze zásuvky nebo jističem. Pokud si nejste jistý bezpečným odpojením, vypněte celý dům hlavním jističem u elektroměru! Následně odpojte hnědý a modrý vodič a vodivě je spojte. Potom spusťte kotel a ten by měl začít topit. Pokud se kotel rozběhne, pak by zapojení mělo být následující:
 hnědý vodič na kontakt (2)
 modrý vodič na kontakt (1)
 kontakt (3) zůstane nezapojený
 nezapojený zeleno/žlutý vodič řádně zaizolovat

P.S. Je chyba, že jste neuvedl typ a stáří kotle, jeho dokumentaci by se dalo dohledat jistě lépe a z ní zjistit zapojení termostatu. Staré kotle mívají ovládání přímo síťovým napětím 230V, proto je nutné být obvzláště opatrný. Pokud si nejste jistý postupem, sežeňte někoho, kdo kotle opravuje, ten by měl umět termostat vyměnit.


Název: Re: Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
Přispěvatel: Martin Kurka 13.10.2022, 18:54
Pozor, použitý kabel je prasárna. Správně měl být použitý 4 žilový, nebo 3 žilový bez žlutozeleného.

Na modrém vodiči je zde živé napětí. Měl to být černý vodič.
A žlutozelený není použit jako ochranný, ale jako nulový. A měl být použitý modrý.


Tyto bimetalové termostaty fungují jako spínače pro zapínání řízení kotle.
Zde spíná hlavní kontakt při poklesu teploty fázi do kotle.

A přídavný vodič - zde hrubě chybně žlutozelený - sloužil k tomu, aby po vypnutí kotle přepínací kontakt zapnul napájení do odpůrku vestavěného na fotce pod bimetalem. Teplo z odpůrku stoupá vzhůru a předepíná bimetal, aby sepnul při nižší teplotě.
Tím se zvýší citlivost bimetalu - sníží se hystereze spínání a termostat reguluje v užším pásmu teplot.

Některé termostaty tohoto druhu měly odpůrky i dva, výkonnější z nich se spínal spínačem  a pomocí něj se dělal noční pokles teploty.



Dnešní programovateln é týdenní termostaty s baterií sice mají také výstupní relé přepínací, ale potřebujete v tomto zapojení jen  zapojit kontakty NO a COM a ze starého kabelu použít jen hnědý a modrý drát.  Na polaritě nezáleží. Modrý drát se musí přeznačit černou smršťovací bužírkou na obou stranách - u termostatu i u kotle.

Elektrikář si s tím rychle poradí. A také zkontroluje, zda termostat smí spínat 230V, nebo jen 24V a zkontroluje - změří  - mezní proud termostatu a kotle. Protože termostaty tohoto druhu zapínaly celý napájecí řetězec kotle, plynovou automatiku i oběhové čerpadlo s odběrem i 2A. Dnes termostaty spínají 12V nebo 24V vstup elektronického řízení kterým teče cca 8mA.
 


Název: Re: Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.10.2022, 05:06
Pozor, použitý kabel je prasárna. Správně měl být použitý 4 žilový, nebo 3 žilový bez žlutozeleného.
Na modrém vodiči je zde živé napětí. Měl to být černý vodič.
A žlutozelený není použit jako ochranný, ale jako nulový. A měl být použitý modrý.

To je z dnešního pohledu pravda, ovšem tazatel píše ( a provedení termostatu tomu také odpovídá),  že kotel je hodně starý. Pokud je instalace starší, udělaná před r. 1996, tak je třeba uvažovat, že zeleno/žlutý vodič je PEN.


Elektrikář také zkontroluje, zda termostat smí spínat 230V, nebo jen 24V a zkontroluje - změří  - mezní proud termostatu a kotle. Protože termostaty tohoto druhu zapínaly celý napájecí řetězec kotle, plynovou automatiku i oběhové čerpadlo s odběrem i 2A. Dnes termostaty spínají 12V nebo 24V vstup elektronického řízení, kterým teče cca 8mA.


Na termostatu by měly být uvedené jeho parametry, většina z těch, které jsou prodávány jako universální (k jakémukoliv kotli, či jinému zdroji tepla),  má výstupní relé vhodné pro spínání 230V~ a proud 2 až 10A.