Název: Jak dále postupovat s přeložkou elektrického vedení?
Přispěvatel: karl hungus 06.04.2010, 18:43
Obracím se na vás s prosbou o pomoc při řešení mého problému.
Na mém rodinném domě je umístěna konzole s distribuční soustavou elektrického vedení. V lonském roce jsem začal rekonstruovat rodinný dům, včetně zateplení domu a střechy. Během rekonstrukce se střecha a zateplení domu nebezpečně přiblížilo k elektrickému vedení.
Požádal jsem ČEZ o přeložku elektrického vedení. ČEZ na místo poslal technika, který navrhl, že stávající venkovní vedení provedené neizolovanými vodiči, bude vyměněno za izolovaný vodič, ve kterém jsou dvě pole vedení. Izolovaný vodič bude uchycen na vnější straně stávající podpěrné konzole osazené ve štítové zdi mého domu  a tím bude zachována bezpečná vzdálenost (PNE 33 3302, bezpečná vzdálenost izolovaný vodič = 10 cm, neizolovaný vodič = 20cm).
Následně přišel dopis od ČEZ - Distribuce se stanoviskem k žádosti o přeložku (postup přeložky popsán výše) a smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky s celkovými odhady na částku 152500,- Kč.  Návrh projektu i smlouva je jednostranně výhodná pro ČEZ, mluvil jsem s technikem, který návrh připravoval a ten mi řekl, že pokud nový kabel v tahu zatíží stávající distribuční zařízení (konkrétně se jedná o jeden sloup, který je na pozemku mého souseda a dvě konzole, jedna je na mém domě a druhá je na domě dalšího souseda),  ČEZ ho bude na mé náklady inovovat. Navíc pochybuji, že je to vůbec zrealizovateln é, protože se tato přeložka netýká pouze mě, ale jak jsem již zmínil také mých sousedů, kteří musejí se stavbou souhlasit,  což je pochopitelné, ale také musejí  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na distribuční zařízení umístěné na jejich pozemku, což nikdo z nich neudělá a podepsáním této smlouvy bych se připravil o 15250,-Kč za zpracování projektové dokumentace. Technik svůj návrh projektu změnit odmítl. Cena projektu se mi zdá záměrně přemrštěná, aby si ČEZ mohl na mé náklady inovovat distribuční soustavu.
Prosím vás o radu, jak dále postupovat, popřípadě odbornou radu?

#uft#


Název: Re: Jak dále postupovat s přeložkou elektrického vedení?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.04.2010, 08:44
A co takhle stávající konzolu prodloužit navařením mezidílu a pak ještě "přešponování" holých vodičů?


Název: Re: Jak dále postupovat s přeložkou elektrického vedení?
Přispěvatel: Miroslav Macek 07.04.2010, 09:08
Také si myslím, že by bylo nejvhodnější konzolu prodloužit. Je ale otázka, jak to je mechanicky zakotveno, zda to na tom větším ramenu bude vyhovovat. 
Druhá možnost je vybudovat novou konzolu výše u štítu střechy (nahoře nad oknem) a udělat ji s větším vyložením a mechanicky dobře ukotvenou v novém zdivu. Pak by se na ni mohly dát izolátory pro holé dráty, které by se ale (pravděpodobně) musely vyměnit za delší.


Název: Re: Jak dále postupovat s přeložkou elektrického vedení?
Přispěvatel: MilanKnop 09.04.2010, 13:57
Nejlevnější by bylo dát před dům sloup, vedení na něj přešponovat a konzoli z domu odstranit. Není to ale nic hezkého. Projekt, stavební povolení atd.  se bude dělat v každém případě.