Roman Lanča
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2012, 20:44 » |
|
Já tam vidím frekvenční menič + pulsní zdroj, to asi bude ten důvod, proč chránič vypínal.
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.02.2012, 20:55 » |
|
TO : Pavel Ošťádal Máte asi vysokou pojistku, že si dovolíte provádět takové neodborné zásahy do zařízení. Klobouk dolů, na to bych si já netroufl.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.02.2012, 20:56 » |
|
Tak to jste docela odvážný, obejít blokování. A upozornit majitele, ať to hlídá. To je nejlepší cesta k maléru.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2012, 21:12 » |
|
Pokud je za elektronickým zařízením proudový chránič, zpravidla jsou tam nějaké filtry, které způsobují unikající proudy a na ty reaguje chánič stejně jako na "poruchové" rozdílové proudy. Pak stačí, aby vypínač "nebyl v dobré kondici", nespínaly oba kontakty dostatečně synchronně jako u nového a nějaká špička může způsobit vypnutí chrániče. Pak jde o to, jaké jsou tam unikající proudy, jestli za normálního provozu už nejsou blízko poloviny jmenovitého reziduálního proudu,...
Takže by to chtělo změřit parametry chrániče a především vlastnosti obvodu za chráničem a porovnat to s údaji výrobce nebo teoreticky podle zapojení a parametrů jednotlivých komponentů zhodnotit, jestli v obvodu není nějaký problém. Ale do takového řešení vy byste asi nešel, vy raději upravíte zařízení aby fungovalo a provozovatele to nic nestálo. Ale to je jako kdybyste při poruše brzd v autě vymontoval brzdový pedál, aby to někoho nesvádělo na něj šlapat... Vždyť tam má ještě ručku...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.02.2012, 21:18 » |
|
Nedokážu to vysvětlit tak dobře, jak by to dokázal například Václav 3, ale čistě hypoteticky: vadný kontakt na N na spínači (větší přechodový odpor nebo nesepnutí N) - uzavření obvodu přes kondenzátory zdroje do PE -> vybavení chrániče
Je to jen odhad z křišťálové koule, ale pro zkušenější: je to tak možné vysvětlit?
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.02.2012, 21:24 » |
|
... Je to jen odhad z křišťálové koule, ale pro zkušenější: je to tak možné vysvětlit?
V podstatě něco podobného jsem se snažil naznačit v úvodu mého předchozího příspěvku. ANO. Může se tam něco takového dít...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 02.02.2012, 21:36 » |
|
Plne súhlasím s p. Schwarzom, a p.Mudra. Presne tam mohol byť pes zakopaný.
|
|
|
|
|
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 02.02.2012, 21:46 » |
|
Neverím tomu. Viete aký veľký kapacitný prúd by tam tiekol? Zanedbateľný. Pochybujem, že by naň reagoval chránič.
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 02.02.2012, 22:03 » |
|
.... Já su toiž očkované a s ničím sa neseru.
Vyhlašuji anketu. Je to: -provokatér -uprchlík z ústavu -sebevrah -"Kolesův dvojník" ??
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|