Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Martin Demel 04.03.2009, 09:06



Název: Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
Přispěvatel: Martin Demel 04.03.2009, 09:06
Mám 5 m od elektroměrovéh o rozvaděče v podružné rozvodnici takové hodnoty napětí:
1f - 217V
2f - 228V
3f - 232V

Když jsem měl na 1f připojené jednofázové čerpadlo (800W),  tak došlo při zapnutí k útlumu svítidla a dokonce i k samovolnému vypnutí rádia.
Dle vyjádření ČEZu je vše O.K.  :D, neboť mají rozmězí 10% - 207-253 V.
Jaký je váš názor a co s tím dělat?



#105#


Název: Re: Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.03.2009, 09:28
Takovéto rozdílné hodnoty mezi jednotlivými fázemi rozhodně v pořádku nejsou.
Chyba ovšem nemusí být na straně ČEZu, může to být ve vaší části instalace (volný spoj?).
Nejlepší bude, pokud najdete nějakého revizního technika, který vše pořádně proměří (zaměřil bych se na přechodové odpory - vnitřní odpor sítě).
Pokud bude problém na straně ČEZu, měl by vám vystavit nějakou zprávu (s kulatým razítkem :) ),  na tento dokument už bude muset ČEZ nějak adekvátně reagovat ...


Název: Re: Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
Přispěvatel: Michal Dorničak 04.03.2009, 16:10
Asi bude někde špatný spoj na vodiči PEN. (zle)


Název: Re: Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
Přispěvatel: Martin Kurka 04.03.2009, 17:02
Vážený pane Demele,
2 fáze jsou zdá se v normálu, ta jedna je podivná.
Nevím, jak jste si jistý,  že jde o úbytek na 5 m, to byste musel měřit na obou místech zároveň. Vezmu to tedy obecněji.

Buď je to
1) problém přetížení jedné fáze
1a) vzniklý přímo u Vás
1b) vzniklý nevhodným zatížením fází u sousedů

2) nebo je problém s PEN vodičem
2a) u Vás
2b) u rozvodných závodů

Zdá se, že o elektrice něco víte, zkuste měřit napětí na fázích při umělé velké zátěži právě jediné fáze .
Když jednu fázi zatížíte například necelými 5kW bude to asi stačit (stačí si půjčit 3 varné konvice a napojit je na 2 zásuvkové okruhy jištěné 16A napojené na stejnou fázi).
Zatižte a měřte při tom napětí na všech třech fázích i na těch nezatížených.
Pak dejte novou vodu, přepojte konvice na zásuvky dalších fázi a opakujte měření.

Pokud se bude měnit napětí ve všech fázích najednou o více než 5% a hlavně to napětí v nějaké z nezatížených fázích vždy vzroste(nebo vzroste v obou fázích),  pak je to nebezpečný případ 2) a je to v každém případě na revizákovi, aby zjistil, kde je problém.
Pokud je to 2b) tak bez dobrozdání revizního technika u dodavatele energie asi nepochodíte. Máte-li přípojku vrchním vedením, nejčastěji je uvolněná a vyhřátá PEN svorka na sloupě.
Hlavně se může stát, že je přívodní PEN zcela odpojený a Vy jedete na místní HDP nebo nějaké jiné náhodné uzemnění (potrubí k čerpadlu) a to je veliký průšvih, takže toho revizáka neodkládejte.
Případ 2) může ohrožovat život úrazem od el. proudu, pokud se už tak něděje.

Pokud napětí v nezatížených fázích se prakticky pohybovat nebude. bude to případ 1). Pokud napětí v zatěžované fázi hodně poklesne (i pod 207V),  bude to patrně u Vás- 1a). Zda je to u Vás se dá určit měřením úbytků od HDS skříně (sloupu) až k  elektroměrové rozvodnici, nebo k oné podružné rozvodnici.
Pokud to bude u Vás, bude to s největší pravděpodobností vadný spoj či jistič v této fázi a je tu i nebezpečí,  že ho během testu dorazite za čmoudových efektů.
Případ 1a) může způsobit požár
Test bude vyžadovat obezřetelnost, ale tu nakonec vyžaduje i současný nenormální provoz.



Název: Re: Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
Přispěvatel: dolac 04.03.2009, 20:35
To Martin Demel:
Napätia, ktoré ste uviedol sú pri napájaní vzdušným vedením celkom bežné a myslím že to môže byť v poriadku. Koeficient napäťovej nesymetrie, ktorý vyjadruje nesymetriu napätia v trojfázových systémoch bude v tomto prípade určite menší ako povolených 2%. Takáto nesymetria je spôsobená úbytkom napätia na pomerne vysokej impedancii vedenia v dôsledku nesymetrických záťaži. Často sa stáva že jedná fáza je zaťažená aj viac dvojnásobok záťaženia vo zvyšných dvoch fázach.   
Neuviedol ste o koľko vám poklesne napätie pri zapnutí záťaže 600W a či pokleslo napätie aj v ER alebo iba v podružnom rozvádzači.
Bolo by dobré ak by ste vedel pomerať impedančné slučky v obidvoch miestach.   


Název: Re: Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
Přispěvatel: Martin Demel 14.04.2009, 13:38
Předně děkuji všem za rady, předně p. Kurkovi. Konečně jsem se dostal k tomu odzkoušet, jak se chová napětí při zatížení sítě. Použil jsem rychlovarnou konvici 2 kW. Napětí 240 V. Po zapnutí 198 V, ostatní fáze vzrostly z 228 na 247 V a z 232 na 252 V. Toto měření jsem provedl jak v samostané garáži tak v RD. Obojí má z elektroměrové skříně samostatný přívod cyky 5cx6. Takže předpoklávám, že chyba může být v elektroměrové skříni (nyní zaplombovaná, přes plexi není vidět nějaký problém, všechno zapojení je o.k.),  nebo svorka na venkovním vedení. Připomínám, že z venkovního vedení jdu na HDS na sloupě, poté do země. HDS jsem kontroloval, zda-li tam technici nezapmněli připojit PEN vodiče a vše je O.K.

Martin Demel


Název: Re: Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
Přispěvatel: dolac 15.04.2009, 21:49
Predpokladáte dobre. Chyba bude na PEN svorke v ER. Aj keď je to zaplombované, je to vaše zariadenie a váš problém, ktorý treba urýchlene riešiť. Nahlásiť distribútorovi, že potrebujete odplombovať, a čím skôr to opraviť.