Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2009, 20:20 » |
|
Dovolil bych si prezentovat názor, který je "snad" i podložený nějakou zkušeností se závadami zařízení po bouřkách.
Definujte se prostor se zařízením jako jednu zonu LPZ a vše, co do zony vstupuje, chraňte proti jednomu zemnímu potenciálu. pokud možno krátkým vedením bez zbytečných smyček. A pozor na jednu "smyčku", která často vzniká. Představte si přepěťovou ochranu na datavé lince, která se při nějaké "špičce" otevře a špička se "odvede", jednak po ochranném vodiči a současně bývá´s tím spojen jeden pol DC rozvodu, zpravidla kladný. Pokud je ale kladný pol spojen s ochrannýn potenciálem na více místech, projde část proudu svedené špičky i napájecím vodičem a protože zdroj s AKU je velmi "tvrdý", podrží si svoje napětí a úbytek napětí daný svedenou špičkou se "připočte" k napájecímu napětí. Jsou to věci, které se těžko měří a těžko prokazují, ale opakované poškození napájecí části HDSL modemu při špičce z vedení, přestože modem byl napájen ze stejného DC rozvodu jako další zařízení, nás vedlo k této myšlence, po úpravách se již problém několik let neprojevil.
|