Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Patrik Malek 09.08.2009, 17:27



Název: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Patrik Malek 09.08.2009, 17:27
Potrebujem ovladat cerpadlo z dvoch roznich miest ako to mam urobit?? Ked je to 3 fazove cerpadlo. Napiste, pripadne nakreslite mi nejaky sposob zapojenia.

#117#


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Jan Hrádek 10.08.2009, 18:30
A co použít stykač a jeho cívku ovladát stejně jako světlo na schodech spínačema č.6  ;)


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.08.2009, 18:36
Já bych zvolil řešení se stykačem, který by po natažení držel přes svůj vlastní kontakt.
Pak není problém mít několik tlačítek, kterými se stykač sepne (třeba zelených) a několik tlačítek s rozpínacím kontaktem, kterými se obvod pro cívku stykače přeruší (nejlépe červených). Do toho se dají podle potřeby přidat hladinové spínače,...
Při rozsáhlejších rozvodech by asi bylo lepší vypínat to druhým stykačem (rozpínacím kontaktem)
Pokud chcete podrobné schéma, obávám se, že byste ho dostat neměl, protože formulace dotazu naznačuje, že v oboru nepracujete a není to ani Vaše hobby, o kterém byste důležité věci věděl.
Ono není nejdůležitější "aby to čerpalo",  nejprve musí zapojení zajistit aby to nikoho nezabilo nebo nezranilo, pak aby to něco nezapálilo a až pak jde o správnou funkci.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Patrik Malek 10.08.2009, 19:06
Budete prekapeny ale som elektrikar a som aj osoba znala len samozrejme nikto nepadol mudri z neba kedze som este docela mlady a chcem sa lepsit tak mi tu schemu bud dajte alebo nesudlte ked o dotycnom nic neviete som si myslel ze toto je forum kde vedia ludom pomoct ale ako vidim je tu iba par tipkov co si myslia ze oni su majstri sveta.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 10.08.2009, 19:31
Trocha více informací...po žadujete na obou místech ZAP/VYP tlačítka, nebo jen ZAP a vypínání bude řešit nějaký podružný člen v obvodu (hladinové/časové/jiné relé)?


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.08.2009, 20:23
Jde to také takhle: jeden přijímač signálu, paměťové relé spínající stykač a pak už jen vysílač nebo dva. Buď jeden nosím u sebe, nebo dva na patřičných místech.  ;)
Takto jsem realizoval pomocí náramkového ovladače zapínání čerpadla na odčerpávání jímky obsluhou, která tam pracovala.
 Čerpadlo nahoře a v jímce přesunovala obsluha sací koš, pouštěla si čerpadlo dle potřeby.  o:-)


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Patrik Malek 10.08.2009, 20:41
Trocha více informací...po žadujete na obou místech ZAP/VYP tlačítka, nebo jen ZAP a vypínání bude řešit nějaký podružný člen v obvodu (hladinové/časové/jiné relé)?

Chcem to ako keby to bol vypínač Č.6, na jednom mieste to zapnúť a na druhom mieste to vypnúť a opačne.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Patrik Malek 10.08.2009, 20:43
Jde to také takhle: jeden přijímač signálu, paměťové relé spínající stykač a pak už jen vysílač nebo dva. Buď jeden nosím u sebe, nebo dva na patřičných místech.  ;)
Takto jsem realizoval pomocí náramkového ovladače zapínání čerpadla na odčerpávání jímky obsluhou, která tam pracovala.
 Čerpadlo nahoře a v jímce přesunovala obsluha sací koš, pouštěla si čerpadlo dle potřeby.  o:-)

No dalo by sa aj takto len to by ma stálo 10 000  alebo viacej keby som to robil niekomu kto by mi za to zaplatil tak by som o tom rozmyslal ale toto chcem pre seba ale znie to dost dobre nemas nejaku schemu??


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Marcel 196 10.08.2009, 20:51
  mam 20 rokov takze tej praxe moc nemam  ja by som to robil takto  :
pouzijes jeden 3fazovy stykac dimenzovany na vykon toho tvojho cerpadla a potom cievku stykaca budes ovladat klasickym striedavym schodiskovym zapojenim dvoch vypinacov nic tazkeho a pocuj nemas nekde volne pracovne miesto take fajn bo som dal akurat vypoved ak ano napis prosim ta na marcelzmmjt@azet.sk


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Miroš Jan 10.08.2009, 21:04
TO: Patrik Malek

Takže spínačem řazení č. 6, to lze udělat ze dvou míst. Ale jak chceš zajistit, aby to čerpadlo neběželo naprázdno a nezadřelo se bez vody? Doporučuji hladinový snímač. Jenomže pak je opravdu lepší to udělat pomocí tlačítek se stykačem a s hladinovým snímačem. Samozřejmě použít motorový spínač s In motoru onoho čerpadla.
Nějaké schémata lze nalézt na stránkách firmy Moeller, a to v aplikační příručce, oddíl motory.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 10.08.2009, 21:45
Proč to má být vlastně ovládané ze dvou míst?
Čerpadlo má plovák (běh na prázdno)?
levné řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé - nic nehlídá chod na prázdno!
dražší řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé, hladinové relé - hlídání chodu bez vody.

Jinak tohle je samozřejmě jen řešení ovládání, nazapomenout na spouštěč, atp.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Patrik Malek 11.08.2009, 09:45
TO: Patrik Malek

Takže spínačem řazení č. 6, to lze udělat ze dvou míst. Ale jak chceš zajistit, aby to čerpadlo neběželo naprázdno a nezadřelo se bez vody? Doporučuji hladinový snímač. Jenomže pak je opravdu lepší to udělat pomocí tlačítek se stykačem a s hladinovým snímačem. Samozřejmě použít motorový spínač s In motoru onoho čerpadla.
Nějaké schémata lze nalézt na stránkách firmy Moeller, a to v aplikační příručce, oddíl motory.


Presnejšia adresa by sa nedala? Bol som na slovenskej aj na českej stranke moeller-u a nič také som tam nenašiel.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Patrik Malek 11.08.2009, 09:48
Proč to má být vlastně ovládané ze dvou míst?
Čerpadlo má plovák (běh na prázdno)?
levné řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé - nic nehlídá chod na prázdno!
dražší řešení: 2 tlačítka, 1 stykač, 1 překlápěcí relé, hladinové relé - hlídání chodu bez vody.

Jinak tohle je samozřejmě jen řešení ovládání, nazapomenout na spouštěč, atp.

Už to tu píšem snad po x-tý krát potrebujem schému zapojenia!! Mna zaujima to lacné riešenie vždy pri tom niekto bude čo na to bude dávať pozor aby čerpadlo neišlo naprázdno.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.08.2009, 10:02
To Patrik Malek:
Celá ta sranda s čerpadlem vyšla na 8 000,- Kč.
Obsah : motorový spouštěč s jištěním, trafo, paměťové relé, přepínač chodu na manuální spínání a přes D.O.,  stykač, vysílač + přijímač, rozvaděč Hensell a pomocný materiál.
Stojan na čerpadlo si vyráběl odběratel sám.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.08.2009, 12:16
Píšete, že jste elektrikář. Tudíž máte vzdělání. Očekáváte, že se vám bude někdo šmudlat s tak triviálním zapojením jednoho stykače? Nechcete, aby to někdo z nás přijel i natahat? Nejlépe zadara.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 11.08.2009, 19:18
Jen čistě pro info a inspiraci jsem vyhrabal výkres, který jsem si dělal pro zapojení hlubiným čerpadel, upravil jsem ho, vymazal (zbytečnosti - tedy pro vás),  nahradil hlubinové relé překlápěcím, smazal reverzaci, zásuvky atp a speciálně pro vás přidal 2 tlačítka. Třeba se z něj inspirujete.
Ale rozpis materiálu, kolik to stojí, kde to koupit a přesný typ jakékoliv komponenty si snad zjistíte sám.
Omlouvám se zda ve výkresu jsou chyby, nekontroloval jsem to po vymazání těch několika čar, jinak rovněž nejsem projektant a proto je to opravdu amatérsky nakresleno pro mou osobu.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Patrik Malek 11.08.2009, 20:39
Píšete, že jste elektrikář. Tudíž máte vzdělání. Očekáváte, že se vám bude někdo šmudlat s tak triviálním zapojením jednoho stykače? Nechcete, aby to někdo z nás přijel i natahat? Nejlépe zadara.

Za to že mám vzdelanie ešte neodpovedá že som nejaký expert škola ma dokopy nič nenaučila čo sa týka elektriky tak sa musím vzdelávať sám, 2 roky som robil elektrikára na stavbách tak som sa niečomu priučil len so stykačom som sa nikde nestretol tak preto tolko opletačiek okolo toho robim. Chcel som schému a už hu mám tak tým som skončil. A k tomu vášnu úplne bezvýznamnému dotazu chcem len dodať možme sa dohodnúť na konkrétnom dátume aby ste mi to prišiel spraviť  :P.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 11.08.2009, 21:57
Prosím o LOCK, autor dostal co chtěl a podle sarkasmu je spokojen. :D


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: FTTx 11.08.2009, 23:12
škola ma dokopy nič nenaučila čo sa týka elektriky tak sa musím vzdelávať sám, 2 roky som robil elektrikára na stavbách tak som sa niečomu priučil len so stykačom som sa nikde nestretol tak preto tolko opletačiek okolo toho robim. Chcel som schému a už hu mám tak tým som skončil.

No to je jasné, že škola ťa nič nenaučila. Na tvojom mieste by som vrátil výučný list ( poprípade maturitný ) a žiadal vrátenie penazí  ;D

Už len na základe toho čo tu prítomný napísali, by človek s lgickým myslením a elektrotechnic kou školou prišiel na to ako si nakreslit schému na zapojenie trojfázového stykača a dvoch šeskovích spínačou. 


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: FTTx 11.08.2009, 23:31
Alebo vás v škole neučili kresliť?  :o

Poprípade dalšia varianta akú som zažil ja v triede medzi spolužiakmi ktorý hovorili, ja potrebujem iba maturitu, lebo so mňa bude futbalista a budem zarábať velké peniaze. A teraz je tomu futbalistovi aj stavba dobrá a ťahá káble ani sám nevie aké, len podla toho čo mu druhý prikážu.

Nechce sa mi veriť, že niekto kto praxoval 2 roky na nejakých stavbách nedokáže vymyslieť jednoduché zapojenie dvoch šestkových spínačov aby ovládali jednu ciecku stykača ( jednu žiarovku ).


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: FTTx 11.08.2009, 23:42
ciecku stykača ( jednu žiarovku ).

Chcel som napísať cievku stykača.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.08.2009, 09:40
Ovládat stykač pomocí spínačů č. 6 nebo přes impulsní relé není příliš praktické.
Není totiž tak úplně zřejmé, jestli stiskem tlačítka (vypínače) motor zapnete nebo vypnete. Mělo by se to používat jen tam, kde je zcela zřejmé, jestli napájené zařízení běží nebo ne - například u osvětlení.
Také se může stát, že např. při výpadku napájení může zůstat motor zapnutý a po obnově napájení se spustí.
Podle mého soudu je podstatně praktičtější spínat stykač dvojtlačítky ZAP/VYP.
Co se týká zapojení, je to velmi jednoduché. Ovládací fáze je připojena na rozpínací kontakt tlačítka VYP, dále pokračuje na spínací kontakt tlačítka ZAP, odtud na cívku stykače. Paralelně k tlačítku ZAP je připojen pomocný kontakt na stykači.
Pokud je zapotřebí ovládat z více míst, další tlačítka VYP se připojují sériově, tlačítka ZAP se připojují paralelně.
Místo hladinového relé je jednodušší, provozně spolehlivější a levnější použít plovák.


Název: Re: Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 12.08.2009, 13:21
Tady autor tohoto příspěvku neřešil vůbec nic(chod na prázdno, nebo obnovu napájení...),  ani moje schéma na toto zapojení není v nejlepším provedení a prakticky nesplňuje požadavek, aby se čerpadlo po obnově napájení znova nerozeběhlo, ale dá se to vyřešit použitím impulsního relé, místo překlápěcího, po výpadku napájení odpadne a po obnově se již sám nezapne, až do stisku tlačítka. Autor chtěl jednoduchý a levný způsob jak to vyřešit, dostal možné řešení a inspiraci v nákresu a jako elektrikář ať se s tím popere. 8)