Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Daniel Hudzík 19.09.2011, 21:01



Název: Ako vyriesit casovanie cerpadla aby bolo odpojene bez ohledu na jine povely?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.09.2011, 21:01
Situacia: ponorne cerpadlo s maximalou dobou prevadzy 30min/potom 30min pauza/ spinane automatikou (tlakovym spinacom)
Vacsinou pracuje maximalne jednotky minut (do tlakovej nadoby).

Ako vyriesit "casovanie",  aby po 30minutach behu (nepravdepodobn e, ale moze sa stat) bolo na 30minut odpojene bez ohladu na povel tlakoveho spinaca (casovanie musi byt nadradene).


Název: Re: Ako vyriesit casovanie cerpadla aby bolo odpojene bez ohledu na jine povely?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.09.2011, 23:01
Jde to pomocí stykače a časového relé zapojeného do ovládání cívky, za ním tlakový spínač a motor čerpadla.


Název: Re: Ako vyriesit casovanie cerpadla aby bolo odpojene bez ohledu na jine povely?
Přispěvatel: Martin H. 19.09.2011, 23:27
Mne to nepripadá ako triviálny problém. Ako by sa mala zachovať automatika po 29-minútovom čerpaní a krátkej pauze? Dovoliť ďalšiu prevádzku na 1 minútu? Alebo 2? Alebo 30?


Název: Re: Ako vyriesit casovanie cerpadla aby bolo odpojene bez ohledu na jine povely?
Přispěvatel: Radek Červený 20.09.2011, 07:23
Krásný příklad pro využití PLC, například od firmy Teco. Do paměti ukládat informace o době chodu a době přestávky mezi jednotlivými cykly a na základě toho softwarově povolit spínání výstupu.