Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Komárek 24.01.2008, 19:15



Název: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: Pavel Komárek 24.01.2008, 19:15
 jsem student střední průmyslové školy... studuji obor elektro a nyní jsem dostali zadaný příklad na řešení nesouměrně zatížené soustavy. Když jsem tento problém začal řešil zjistil jsem, že v tom mám jisté mezery mohl by mě někdo pomoci a poradit jak řešit ten to problém...před em děkuji za odpověď....


Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: Petr Mužík 24.01.2008, 19:50
Základem pro zjišťování nerovnoměrnost i soustavy jsou tzv. vektorové součty - vektory....pok ud ovládáte vektorové sčítání tak by neměl být větší problém vyřešit jakkoukoliv úlohu. Jo jo, matika je základ  ;)


Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: Pavel Komárek 24.01.2008, 19:58
jo jo to mě také napadlo spíše mám problém s úhly... já nevím zda pro výpočet jalové sležky proudu mám brát v potaz posunutí fází o 120°.... :(


Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: Petr Mužík 24.01.2008, 20:14
...no, jak jinak rozdělit 360°  ... a tři fáze... jedině po 120° .. teda jestli jsem vás špatně nepochopil...a pak jen vektorově sečíst....


Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: Petr Doležal 24.01.2008, 21:30
Nerozumím, jalová složka je kolmá na činnou


Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: Pavel Komárek 24.01.2008, 21:40
no mě se jedná o zda když mám v první fázi zapojen odpor a ve druhé fázi zapojenou indikčnost (a znám té  indukčnosti účiník a celkový proud) tak jak získám úhel(fí) pro výpočet jalové složky a činné složky zda k úhlu vypočítaný z cos (fí) přičtu 120°z důvodů potočení fází, a nebo zda úhel získaný z cos(fí) je už ten pravý úhel... a jalová složka je v "gausově" rovině osa y a činná osa x...jinak řečeno jalová je kolmá na činnou...


Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: meli 25.01.2008, 14:31
Pokud znáte velikost impedance zapojené do příslušné fáze, tak proud vypočítáte pomocí Ohmova zákona pro fázorové veličiny. Fázor napětí příslušné fáze má velikost (modul) a počáteční fázi (psí). Fázor impedance rovněž velikost a fázový posuv (fí). Fázor proudu vám vyjde ve tvaru modul a fázový posuv (psí - fí).
Počáteční fáze (psí) pro jednotlivé fáze je 0, -120,-240
    




Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: Mareš Milan 25.01.2008, 15:45
Nesouměrná třífázová soustava se počítá pomocí vzorce pro Un, tedy napětí na nulovém vodiči... Je to takový ošklivý vzorec plný admitancí jednoitlivých fází a napětí zdrojů. Pokud ho máte v sešitě, měl byste podle něj být schopen dopočítat vše ostatní... Pro fázové posuny se tu používá tzv činitel natočení "a",  ale nejsem si jistej jestli se tohle tak podrobně bere už na střední.

PS: Pokud byste byl opravdu v nouzi, mohl bych vám dohledat a nafotit nějaké vyřešené příklady ze starších sešitů.


Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: dolac 25.01.2008, 18:00
Možno by bolo vhodné, ak by ste ten príklad poriadne a zrozumiteľne napísal.
Teda všetko čo mate dané (určené),  a čo potrebujete vypočítať.   


Název: Re: Nesouměrné zatížení trojfázové soustavy.
Přispěvatel: Pavel Komárek 26.01.2008, 21:41
Předem všem  :)!! A zazněla tu připomínka abych zde napasl celé znění příkladu...tak že:
-soustava TN-S 3 x 400/230 v 50Hz
-zátěž: zapojení do Y
 sestava:    sekce     S(KVA)     cos (fí)      charakter
                    L1-N         5,6           1                R
                    L2-N         8,2          0,64            L
                    L3-N         3,8         0,78             C

vypočtěte: proudy ve všech pracovních vodičích, vypočtěte ostatní složky příkonu a charakterizujt e pak příkon zátěže jako celek, aplikujte Kirchhoffové zákony na obvod a určte velikost proudo v N vodiči, určte impedanci jedmotlivých sekcí. Řešte symbolicko komplexní metodou....

s vědšinou si poradím, ale zasekl sem se při výpočtu proudu který protéká N vodičem.