Jan Vašák
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« kdy: 07.09.2020, 07:16 » |
|
Je možné, aby elektroměr měřil nesprávně při závadě na přívodu z distribuční sítě? Síť je TN, přímé měření, elektroměr digitální, sazba vt i nt. Zjištěna vyšší spotřeba po oproti loňsku (může to být i reálné). Na jaře odešla 1 pojistka na přívodu (63A), distributorem byla vyměněna, konstatoval, že pojistky jsou nestandardně teplé. Včera vyhořela celá pojistková skříň - zkrat mezi fázemi v pojistkové skříni (možná vlhkost, 50 let věku, je to jediný nerekonstruova ný prvek instalace - není můj). Instalace v objektu se to nijak nedotklo, žádná ochrana nezareagovala. Odběry byly naprosto zanedbatelné. Tato závada jistě nějakou dobu "žila vlastním životem" než se to tímto způsobem projevilo. Proto můj dotaz (nepředpokládám ale, že by to bylo možné).
|