Název: Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
Přispěvatel: Karel Přibyl 28.01.2005, 22:46
Prosím o radu: venkovní čidlo plynového kotle je osazeno termistorem KTY81-122 a vedení k němu je nevhodnou a dlouhou dvoulinkou, takže měří špatně. Jeho typický odpor při 0st.C je 823 ohmů, ale potřeboval bych ho snížit cca o 35 ohmů. V oblasti měřených hodnot jsou změny odporu téměř lineární. Nápájení je 5 V, teče tam cca 1mA. Šlo by to paralelním odporem nebo trimrem? Nevím jak na to, prosím poraďte mi někdo (nejsem z oboru). Děkuji předem.


Název: Re: Kompenzace termistoru
Přispěvatel: vladimir vaněk 29.01.2005, 08:15

Připojení čidel MaR (teplota) vedením v prostoru s změnou teploty nebo rozdílnou teplotou se řeší kompenzačním vedenín, tj.spec. kabelem v části trasy s změnou teploty. (např. katalog Lapkabel. Helukabel..) Každé připojované měření má jiné podmínky, musí se posoudit a navrhnout.



Název: Re: Kompenzace termistoru
Přispěvatel: 31.01.2005, 09:29

Posunout nulu, samozřejmě jde velmi snadno, jakýmkoli paralerním odporem (klidně na svorkách kotle),  ale musíte počítat s tím, že se mírně změní strmost. Uvědomte si také, že nyní máte de-facto dvě čidla zapojená v sérii termistor a měděné vedení a prověřte, zda dvoulinka nevede třeba podél teplého potrubí to by mohlo ovlivňovat.
Nejlépe by bylo použít vícevodičové (se kompenzije samo)připojení - zkuste se přesvědčit, zda kotel neumí alespoň třívodičové připojení.



Název: Re: Kompenzace termistoru
Přispěvatel: Karel Kosina 01.02.2005, 07:09

Předpokládám,že jste měřil uvedený termistor bez vedení.KTY 81-122 má uvedenou střední hodnotu 823 ohm při 0°C a tak Vámi uvedených 35 ohm o které chcete snížit celkový odpor bude zřejmě vlivem vedení.Tento odpor je dosti vysoký a v první řadě je potřeba vyřešit tento problém jeho výměnou.Parale lním odporem sice dosáhnete kompenzace k 0°C,ale zase pro mínusové nebo plusové hodnoty bude měření nepřesné v povolené toleranci.Jina k také KTY 81-122 má povolené hodnoty pro 0°C v rozmezí 810-836 ohm a tak se domnívám,že vlastní regulátor u kotle bude mít nějaký regulační prvek pro kompenzaci skutečného odporu k 0°C.



Název: Re: Kompenzace termistoru
Přispěvatel: Jura Krikl 26.03.2006, 08:52

Omlouvam se, ale není v kotli implementován ofset čidla. Běžná věc. Divil bych se kdyby tam někde nebyl. S těma odporama máte poravdu, ale lze to řešit zmněnou ekvitermní křivky. V praxi RD to postačuje.