Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Roman Duda 14.05.2007, 23:03



Název: Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Roman Duda 14.05.2007, 23:03
Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?

Vypínač např.ASN 32A, jistič 25A nebo stačí proudový chránič 25A?Elektroměrový rozvaděč v pilíři cca 20m od RD,hlavní jistič 25A.Podružný rozvaděč v RD.Díky za názory.


Název: Re: Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Kamil Novák 14.05.2007, 23:44
A k čemu onen vypínač vlastně potřebujete ?


Název: Re: Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 15.05.2007, 11:23
Předpokládám, že pan Duda má na mysli hlavní vypínač v rozvodnici RD napojenou přímo z elektroměrovéh o rozvaděče, jen se nevhodně vyjádřil (nejedná se zřejmě o podružný rozvaděč, ale o normální domovní rozvodnici). Jako hlavní vypínač můžete použít všechno co jste uvedl. Tedy:
1) vypínač 32A - vhodné
2) jistič 25A - zbytečné, navíc neselektivní vzhledem k jističi před elektroměrem
3) proudový chránič použitý jako centrální (chrání celou instalaci napojenou z podr. rozvaděče) - vhodné, ale doporučuji nominální proud chrániče o stupeň vyšší - 32A, než je hlavní jistič elektroměru.


Název: Re: Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 15.05.2007, 21:32
Použití vypínače je jako bezpečnostní prvek. V případě potřeby lze jedním hmatem vypnout celý objekt. Jistič 25A - nedoporučuji - viz vysvětlení kolegy Fasulise. Chránič - když tak použít s vyšším vybavovacim proudem - např. 100,  300 či 500mA. Ne ale s proudem 30mA. Při každém sebemenším vybavení dojde k vypnutí celého objektu. Navíc ČSN 33 2000-1, čl. 132.8.N1 říká, že ochranné přístroje musí působit tak, aby případné poruchy postihovaly jen nezbytnou část zařízení.  Takže tento chránič použít jen pro menší část v objektu - např. koupelnu a ostatní zařízení dát mimo chránič.