V koupelně v zóně 2 (mezi vanou a sprchou) bude instalován žebříkový radiátor s topnou patronou s příkonem nižší stovky W. Instalovat zásuvku z důvodu zóny není v rozumně možné.

Chci použít pevné připojení přes "sporákovou svorkovnici",   která bude napájena ze světelného okruhu.
Napájení ze světelného okruhu chci zvolit,protože zákazník chce pochopitelně mít žebřík vypínatelný. To chci provést jedním ze dvojice přepínačů 6+6 (1+1),   druhý je na hl. svítidlo. Další 1+1 je zrcadlo + led osvětlení a na další přístroj už není místo.

Je toto řešení přijatelné? (Nebo jsou jiné návrhy?

***************************************************
Podle 2130 lze vyvést ze světelného okruhu jednu zásuvku v místnosti, ovšem toto není zásuvka, že.
Podle jiné normy (teď to nechci hledat) zase není možné v jedné společné karbičce mít dva okruhy (abych třeba mohl spínat zásuvkový okruh).


Název: Re: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.03.2022, 07:17
1.vypínač bude zůstávat omylem zapnutý
2.u obkladů se zamyslete nad použitím kovové (bílá mosaz) průchodky, designově je to jinde.


Název: Re: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.03.2022, 08:56
...
Chci použít pevné připojení přes "sporákovou svorkovnici",    ...
Elektricky bych to dokázal přijmout jako řešení

Vzhledově ta sporáková kombinace ve mě žádné nadšení nevzbuzuje, spíše naopak.
A když ji umístíte "aby nebyla moc vidět",  jak píše kolega - bude zůstávat zapnuto
Pro výkon ve stovkách W bych se nebál vypínače ve srovnatelném designu jako zásuvka(y) v místnosti


Název: Re: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.03.2022, 09:38
Je otázkou, zda jde o trvalé vytápění, nebo bude žebřík potřeba jen občas. Třeba při sušení ručníků, přitopení mimo topnou sezonu a podobně.
Pokud půjde o trvalejší vytápění, také se přikláním k vypínači v designu běžných vypínačů. Například Berker má všechny vypínače na 16A.
Jestli ale půjde o občasné využití, velmi se mi oplatilo ovládání pomocí časovače, kdy po stisku tlačítka topí žebřík pouze po nastavený čas. Nejčastěji 20-40 minut. Odpadá tak jedna starost.

Z hlediska revize bych s vašim řešením také neměl všeobecně problém, ale bude záležet na konkrétním provedení.


Název: Re: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.03.2022, 17:46
Asi bych ještě doplnil. Nepřipojoval bych to na světla, ale připravil sólo přívod. Do budoucna to dá více možností a bude to přehlednější.


Název: Re: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 14.03.2022, 09:25
V těchto případech používám časové relé pod vypínač. Třeba SMR-B. Stiskem tlačítka se navolí počet hodin kdy má běžet. Je škoda že neexistuje žádný termostat, který by uměl stiskem tlačítka sepnout a topit do nastavené teploty a pak vypnout... Obyčejný vypínač totiž každý zapomene sepnutý...


Název: Re: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 19.03.2022, 15:35
V těchto případech používám časové relé pod vypínač. Třeba SMR-B. Stiskem tlačítka se navolí počet hodin kdy má běžet. Je škoda že neexistuje žádný termostat, který by uměl stiskem tlačítka sepnout a topit do nastavené teploty a pak vypnout... Obyčejný vypínač totiž každý zapomene sepnutý...

Tak jsem dnes zjistil že termostat ABB 3292A-A10301 nebo příslušné ekvivalenty jiných designů umi naklikat po 15ti minutách, max dvě hodiny právě toto sepnutí. Takže pochvala do Jablonce. Opět palec nahoru českým výrobkům…


Název: Re: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Přispěvatel: K. Hvězda 29.03.2022, 08:35
Tohle stojí přes 3000,- a kam vyvedete to čidlo?

Mám na žebříku nejsilnější patronu (tuším 1 kW?),  ta má v sobě vedle pojistného termostatu (90°C?) i běžný termostat na 70°C?

Spínám to přes nějaké SMS relé děleným dvojspínačem přes časovač SMR, kdy z jedné části vypínače je vyjmutím perka vypínač * ,  druhá část je spínač, ještě jsem tam pod spínačovypínač dal signalizační žárovku **,  aby bylo vidět, že spínač zrovna běží (to bylo nutno napojit přímo na výstup).

* aby nebyl časovač stále pod napětím, je to v chatě a používá se to jen občas a časovače SMR, bohužel, nemají (neměly) naprogramovánu základní věc, jako že po zapnutí elektriky naběhne program… Musí se nejprve zapnout napájení a až po 1-2 sekundách sepnout :-(

** stejně žebřík nabíhá poměrně dlouho a zahřeje se až po cca 15-20 minutách a to není největší žebřík..


Název: Re: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
Přispěvatel: Jiří Kantner 29.03.2022, 09:27
Tohle stojí přes 3000,- a kam vyvedete to čidlo?
Pokud se ptáte na čidlo k termostatu ABB 3292A-A10301 tak to je jeho součástí a otvory v krytu jsou proto aby kolem čidla mohl proudit vzduch z místnosti.