Marek Linhart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 19.09.2014, 09:45 » |
|
Projekt elektroinstala cie a ochrany popisuje jednu uzemnovaciu svorku, umiestnenu pod rozvadzacom, spojenu so zemnicom drotom FeZn fi10. Na nu sa pripaja PE, SPD a dalej podruzna EPS v inej miestnosti, na ktoru sa pripajaju prepatove ochrany FV, koaxialov, kotol a pospajanie v kupelni. Medzi tymito dvoma EPS je navrhovany CYA 25mm2.
Podruzna EPS je presne v ceste drotu spajajuceho zemnic a hlavnu EPS, vzdialenost medzi nimi je 3m. Je mozne tuto podruznu EPS napojit odbockou priamo z drotu a vynechat tak CYA?
|